Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 09:49

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 06:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 мар 2012, 07:08
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В каких случаях следует предусматривать дополнительную защиту электропроводки, кабельных линий?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 10:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Условия, при которых возможны механические повреждения электропроводки, различны: от повреждений в местах передвижения транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и грузов, а также доступных для посторонних лиц (п. 2.3.15 ПУЭ, изд. 6).
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;
кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться зашита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 06:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пересекаем подземным кабелем ЛЭП 220кВ. Получили техусловия, один из пунктов -
При проектировании предусмотретьвозможность переезда по трассе ВЛ-220 кВ через КЛ тяжелой автотракторной техники массой до 25 тонн.
Мы прокладываем бронированный кабель ЦАСБЛ 10кВ на глубине 1м.
Согласно пункту ПУЭ 2.3.83 - я могу не защищать ж.б. плитами, кирпичом, лентой.
А как толковать абзац 5 пункта 2.3.15 ? У меня кабель на глубине более 0,3 м.
Подскажите, пожалуйста, нужна ли защита?

местность - почти поле (на гуглмап - там следы вспашки земели)
кабель 1, ширина транш 0,25.
--------------------------------
а зачем закладывают трубы на пересечении с дорогами...хмм...
... если считать дорогой, то при глубине 1м всёравно не нужна защита, если "от обратного " п. 2.3.84.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 08:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Asaneck писал(а):
Пересекаем подземным кабелем ЛЭП 220кВ. Получили техусловия, один из пунктов -
При проектировании предусмотретьвозможность переезда по трассе ВЛ-220 кВ через КЛ тяжелой автотракторной техники массой до 25 тонн.
Мы прокладываем бронированный кабель ЦАСБЛ 10кВ на глубине 1м.
Согласно пункту ПУЭ 2.3.83 - я могу не защищать ж.б. плитами, кирпичом, лентой.
А как толковать абзац 5 пункта 2.3.15 ? У меня кабель на глубине более 0,3 м.
Подскажите, пожалуйста, нужна ли защита?

местность - почти поле (на гуглмап - там следы вспашки земели)
кабель 1, ширина транш 0,25.
--------------------------------
а зачем закладывают трубы на пересечении с дорогами...хмм...
... если считать дорогой, то при глубине 1м всёравно не нужна защита, если "от обратного " п. 2.3.84.

Заложите трубу в месте пересечения с ЛЭП220кВ. Я так понял нужно выполнить защиту вашей кабельной лиини от тяжелой техники, которая может обслуживать ЛЭП220кВ. При пересечении с дорогами надо тоже закладывать трубы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 08:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Трубу асбоцементную?
А на какую длину? - все 25+25 м охранной зоны ВЛ 220 кВ ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 08:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Asaneck писал(а):
Трубу асбоцементную?
А на какую длину? - все 25+25 м охранной зоны ВЛ 220 кВ ?

Мы уже давно не используем асбестоцементные трубы. Советую взять ПНД/ПВД-110 как вы говорите на всю охранную зону 50м.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 10:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ок. Скинул предложение по укладке трубы в 25см траншею строительной организации..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 06:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
"Кирпич глиняный".
Не понимаю - как он защитит от сдавливания, тем более, что поперёк кабеля его никак не уложить при 25см траншеи.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 07:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Asaneck писал(а):
"Кирпич глиняный".
Не понимаю - как он защитит от сдавливания, тем более, что поперёк кабеля его никак не уложить при 25см траншеи.

Трубу на кирпич заменили? :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 11:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну да. (Наверное кому-то не хватает кирпича). Потом поеду - копну на метр - не забыли ли положить кирпичушки...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика