Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Условия, при которых возможны механические повреждения электропроводки, различны: от повреждений в местах передвижения транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и грузов, а также доступных для посторонних лиц (п. 2.3.15 ПУЭ, изд. 6). 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается; кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт; кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей; конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок; кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле; при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних; кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться зашита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22 Сообщений: 28 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Пересекаем подземным кабелем ЛЭП 220кВ. Получили техусловия, один из пунктов - При проектировании предусмотретьвозможность переезда по трассе ВЛ-220 кВ через КЛ тяжелой автотракторной техники массой до 25 тонн. Мы прокладываем бронированный кабель ЦАСБЛ 10кВ на глубине 1м. Согласно пункту ПУЭ 2.3.83 - я могу не защищать ж.б. плитами, кирпичом, лентой. А как толковать абзац 5 пункта 2.3.15 ? У меня кабель на глубине более 0,3 м. Подскажите, пожалуйста, нужна ли защита?
местность - почти поле (на гуглмап - там следы вспашки земели) кабель 1, ширина транш 0,25. -------------------------------- а зачем закладывают трубы на пересечении с дорогами...хмм... ... если считать дорогой, то при глубине 1м всёравно не нужна защита, если "от обратного " п. 2.3.84.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Asaneck писал(а):
Пересекаем подземным кабелем ЛЭП 220кВ. Получили техусловия, один из пунктов - При проектировании предусмотретьвозможность переезда по трассе ВЛ-220 кВ через КЛ тяжелой автотракторной техники массой до 25 тонн. Мы прокладываем бронированный кабель ЦАСБЛ 10кВ на глубине 1м. Согласно пункту ПУЭ 2.3.83 - я могу не защищать ж.б. плитами, кирпичом, лентой. А как толковать абзац 5 пункта 2.3.15 ? У меня кабель на глубине более 0,3 м. Подскажите, пожалуйста, нужна ли защита?
местность - почти поле (на гуглмап - там следы вспашки земели) кабель 1, ширина транш 0,25. -------------------------------- а зачем закладывают трубы на пересечении с дорогами...хмм... ... если считать дорогой, то при глубине 1м всёравно не нужна защита, если "от обратного " п. 2.3.84.
Заложите трубу в месте пересечения с ЛЭП220кВ. Я так понял нужно выполнить защиту вашей кабельной лиини от тяжелой техники, которая может обслуживать ЛЭП220кВ. При пересечении с дорогами надо тоже закладывать трубы.