 Заголовок сообщения: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 06:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 мар 2012, 07:08
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В каких случаях следует предусматривать дополнительную защиту электропроводки, кабельных линий?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 10:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Условия, при которых возможны механические повреждения электропроводки, различны: от повреждений в местах передвижения транспорта, погрузочно-разгрузочных механизмов и грузов, а также доступных для посторонних лиц (п. 2.3.15 ПУЭ, изд. 6).
2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;
кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться зашита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 06:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пересекаем подземным кабелем ЛЭП 220кВ. Получили техусловия, один из пунктов -
При проектировании предусмотретьвозможность переезда по трассе ВЛ-220 кВ через КЛ тяжелой автотракторной техники массой до 25 тонн.
Мы прокладываем бронированный кабель ЦАСБЛ 10кВ на глубине 1м.
Согласно пункту ПУЭ 2.3.83 - я могу не защищать ж.б. плитами, кирпичом, лентой.
А как толковать абзац 5 пункта 2.3.15 ? У меня кабель на глубине более 0,3 м.
Подскажите, пожалуйста, нужна ли защита?

местность - почти поле (на гуглмап - там следы вспашки земели)
кабель 1, ширина транш 0,25.
--------------------------------
а зачем закладывают трубы на пересечении с дорогами...хмм...
... если считать дорогой, то при глубине 1м всёравно не нужна защита, если "от обратного " п. 2.3.84.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 08:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Asaneck писал(а):
Пересекаем подземным кабелем ЛЭП 220кВ. Получили техусловия, один из пунктов -
При проектировании предусмотретьвозможность переезда по трассе ВЛ-220 кВ через КЛ тяжелой автотракторной техники массой до 25 тонн.
Мы прокладываем бронированный кабель ЦАСБЛ 10кВ на глубине 1м.
Согласно пункту ПУЭ 2.3.83 - я могу не защищать ж.б. плитами, кирпичом, лентой.
А как толковать абзац 5 пункта 2.3.15 ? У меня кабель на глубине более 0,3 м.
Подскажите, пожалуйста, нужна ли защита?

местность - почти поле (на гуглмап - там следы вспашки земели)
кабель 1, ширина транш 0,25.
--------------------------------
а зачем закладывают трубы на пересечении с дорогами...хмм...
... если считать дорогой, то при глубине 1м всёравно не нужна защита, если "от обратного " п. 2.3.84.

Заложите трубу в месте пересечения с ЛЭП220кВ. Я так понял нужно выполнить защиту вашей кабельной лиини от тяжелой техники, которая может обслуживать ЛЭП220кВ. При пересечении с дорогами надо тоже закладывать трубы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 08:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Трубу асбоцементную?
А на какую длину? - все 25+25 м охранной зоны ВЛ 220 кВ ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 08:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Asaneck писал(а):
Трубу асбоцементную?
А на какую длину? - все 25+25 м охранной зоны ВЛ 220 кВ ?

Мы уже давно не используем асбестоцементные трубы. Советую взять ПНД/ПВД-110 как вы говорите на всю охранную зону 50м.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 10:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ок. Скинул предложение по укладке трубы в 25см траншею строительной организации..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 06:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
"Кирпич глиняный".
Не понимаю - как он защитит от сдавливания, тем более, что поперёк кабеля его никак не уложить при 25см траншеи.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 07:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Asaneck писал(а):
"Кирпич глиняный".
Не понимаю - как он защитит от сдавливания, тем более, что поперёк кабеля его никак не уложить при 25см траншеи.

Трубу на кирпич заменили? :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Механические повреждения электропроводки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 11:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 мар 2013, 05:22
Сообщений: 28
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну да. (Наверное кому-то не хватает кирпича). Потом поеду - копну на метр - не забыли ли положить кирпичушки...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика