Автор:  Katon [ 13 апр 2012, 04:30 ]
Заголовок сообщения:  Сети за подвесными потолками

ПУЭ п.7.1.38 у нас понимается по-разному различными пож.инспекторами. Один читает как "в трубах и коробах НГ С кабелями НГ", другой читает "в трубах и коробах НГ ИЛИ кабелями НГ". Есть ли какие-то документы явно обозначающие способ прокладки, а не рекомендательные, как в тех.циркулярах?

Автор:  k-igor [ 13 апр 2012, 05:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сети за подвесными потолками

Katon писал(а):
ПУЭ п.7.1.38 у нас понимается по-разному различными пож.инспекторами. Один читает как "в трубах и коробах НГ С кабелями НГ", другой читает "в трубах и коробах НГ ИЛИ кабелями НГ". Есть ли какие-то документы явно обозначающие способ прокладки, а не рекомендательные, как в тех.циркулярах?

СП 31-110-2003 (РФ).
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.

ТКП 45-4.04-149-2009 (РБ).
16.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками, в фальшполах
и внутри пустотных перегородок рассматриваются как скрытые (с учетом 7.2), и их следует выполнять сменяемыми проводами и кабелями:
— в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 23 — при подвесных потолках, фальшполах, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4 (кроме каркасов подвесных потолков);
— в поливинилхлоридных трубах и коробах — при подвесных потолках, фальшполах, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих (далее — НГ) или группы горю-чести Г1 (кроме каркасов подвесных потолков);
— открыто кабелями и проводами, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением — при подвесных потолках, фальшполах, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных
из материалов НГ или группы горючести Г1 (кроме каркасов подвесных потолков). При этом должна быть обеспечена возможность доступа к светильникам, ответвительным и протяжным коробкам.

Автор:  Katon [ 13 апр 2012, 06:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сети за подвесными потолками

-за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, А ТАК ЖЕ кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
в каком контексте читать это "а так же"? вот в ТКП четко сказано, что и как, но к сожалению это для РБ.

Автор:  k-igor [ 13 апр 2012, 06:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сети за подвесными потолками

Katon писал(а):
-за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, А ТАК ЖЕ кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
в каком контексте читать это "а так же"? вот в ТКП четко сказано, что и как, но к сожалению это для РБ.

Я всегда за подвеными потолками беру кабель нг-LS. Никогда вопросов не было (РБ). Если же обычный кабель, то в ПВХ трубе. Наш ТКП - это пркатически ваш СП, чучуть переработан только:) У вас в России уже наверное почти везде применяют кабели нг-LS или нет?

Автор:  Katon [ 13 апр 2012, 07:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сети за подвесными потолками

Как по России в общем не знаю, но мы да=)Замаялись уже с этим "а так же"=) Вроде кажется такой бред, все понимают как ИЛИ, но вот доказать...!!!!!!

Автор:  Сергей [ 13 апр 2012, 10:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сети за подвесными потолками

Если нет возможности выполнить пожарную сигнализацию запотолочного пространства, то согласно СП 5.13130.2009 таблица А.2 выполняем следующие требования:
2) - 1 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением п. п. 1-3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;
г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 метр КЛ за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.

Исходя из этих требований можно найти ответ на Ваш вопрос. За подвесным потолком прокладываются кабели (без индекса) в стальных ВГП трубах или коробах; кабелями Г1 или НГ - открыто.

Автор:  Katon [ 16 апр 2012, 04:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сети за подвесными потолками

Как-то немножко косвенно здесь описывается=)))