Автор: | Katon [ 13 апр 2012, 04:30 ] |
Заголовок сообщения: | Сети за подвесными потолками |
ПУЭ п.7.1.38 у нас понимается по-разному различными пож.инспекторами. Один читает как "в трубах и коробах НГ С кабелями НГ", другой читает "в трубах и коробах НГ ИЛИ кабелями НГ". Есть ли какие-то документы явно обозначающие способ прокладки, а не рекомендательные, как в тех.циркулярах? |
Автор: | k-igor [ 13 апр 2012, 05:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сети за подвесными потолками |
Katon писал(а): ПУЭ п.7.1.38 у нас понимается по-разному различными пож.инспекторами. Один читает как "в трубах и коробах НГ С кабелями НГ", другой читает "в трубах и коробах НГ ИЛИ кабелями НГ". Есть ли какие-то документы явно обозначающие способ прокладки, а не рекомендательные, как в тех.циркулярах? СП 31-110-2003 (РФ). 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять: - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением); - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах; - электропроводка должна быть сменяемой. ТКП 45-4.04-149-2009 (РБ). 16.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками, в фальшполах и внутри пустотных перегородок рассматриваются как скрытые (с учетом 7.2), и их следует выполнять сменяемыми проводами и кабелями: — в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 23 — при подвесных потолках, фальшполах, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4 (кроме каркасов подвесных потолков); — в поливинилхлоридных трубах и коробах — при подвесных потолках, фальшполах, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих (далее — НГ) или группы горю-чести Г1 (кроме каркасов подвесных потолков); — открыто кабелями и проводами, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыделением — при подвесных потолках, фальшполах, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов НГ или группы горючести Г1 (кроме каркасов подвесных потолков). При этом должна быть обеспечена возможность доступа к светильникам, ответвительным и протяжным коробкам. |
Автор: | Katon [ 13 апр 2012, 06:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сети за подвесными потолками |
-за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, А ТАК ЖЕ кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением); в каком контексте читать это "а так же"? вот в ТКП четко сказано, что и как, но к сожалению это для РБ. |
Автор: | k-igor [ 13 апр 2012, 06:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сети за подвесными потолками |
Katon писал(а): -за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, А ТАК ЖЕ кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением); в каком контексте читать это "а так же"? вот в ТКП четко сказано, что и как, но к сожалению это для РБ. Я всегда за подвеными потолками беру кабель нг-LS. Никогда вопросов не было (РБ). Если же обычный кабель, то в ПВХ трубе. Наш ТКП - это пркатически ваш СП, чучуть переработан только:) У вас в России уже наверное почти везде применяют кабели нг-LS или нет? |
Автор: | Katon [ 13 апр 2012, 07:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сети за подвесными потолками |
Как по России в общем не знаю, но мы да=)Замаялись уже с этим "а так же"=) Вроде кажется такой бред, все понимают как ИЛИ, но вот доказать...!!!!!! |
Автор: | Сергей [ 13 апр 2012, 10:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сети за подвесными потолками |
Если нет возможности выполнить пожарную сигнализацию запотолочного пространства, то согласно СП 5.13130.2009 таблица А.2 выполняем следующие требования: 2) - 1 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением п. п. 1-3): а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками; б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией; в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения; г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 метр КЛ за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1. Исходя из этих требований можно найти ответ на Ваш вопрос. За подвесным потолком прокладываются кабели (без индекса) в стальных ВГП трубах или коробах; кабелями Г1 или НГ - открыто. |
Автор: | Katon [ 16 апр 2012, 04:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сети за подвесными потолками |
Как-то немножко косвенно здесь описывается=))) |