Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Прокладка кабелей в земле
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2060
Страница 1 из 1

Автор:  VBN [ 29 мар 2012, 13:46 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабелей в земле

Уважаемы проектировщики! Где написаны требования по применению бронированных кабелей для прокладки в земле? Можно ли применять небронированные кабели в земле?

Автор:  Сергей [ 29 мар 2012, 16:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в земле

VBN писал(а):
Уважаемы проектировщики! Где написаны требования по применению бронированных кабелей для прокладки в земле? Можно ли применять небронированные кабели в земле?

Область применения для кабелей в документации заводов изготовителей. Если найдете в технической информации, что можно, то значит можно, но я раньше искал и не нашел.

Автор:  k-igor [ 30 мар 2012, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в земле

VBN писал(а):
Уважаемы проектировщики! Где написаны требования по применению бронированных кабелей для прокладки в земле? Можно ли применять небронированные кабели в земле?

Типовой проект Арх. №1.105.03тм Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях. (РБ)
В городах и крупных населенных пунктах рекомендуется прокладка только бронированных кабелей (прокладка небронированных кабелей в г. Минске запрещена). Кабели марок ААШа (ААШп), ААБ в городах и крупных населенных пунктах могут прокладываться только по согласованию организаций, эксплуатирующей кабельные сети.

Автор:  Alex [ 30 мар 2012, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в земле

Сергей писал(а):
VBN писал(а):
Уважаемы проектировщики! Где написаны требования по применению бронированных кабелей для прокладки в земле? Можно ли применять небронированные кабели в земле?

Область применения для кабелей в документации заводов изготовителей. Если найдете в технической информации, что можно, то значит можно, но я раньше искал и не нашел.

Например этот кабель...
NYY-J, NYY-O 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-47-2004 - силовые кабели с медными жилами с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке
NАYY-J, NАYY-O 0,6/1 кВ ТУ 16.к01-47-2007 - силовые кабели с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке, с жилой заземления

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой до 50 гц. для прокладки на открытом воздухе, в земле, внутри помещений и в кабельных каналах. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели могут использоваться наряду с кабелями ВВГ и ВВГз на напряжение 1 кВ по ГОСТ 16442-80. Кабели по конструкции, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют кабелям марок NYY и NAYY по стандартам германии DIN VDE 0276 ч.603 и DIN VDE 0276 ч.627.