Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:41 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемы проектировщики! Где написаны требования по применению бронированных кабелей для прокладки в земле? Можно ли применять небронированные кабели в земле?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в земле
Добавлено: 29 мар 2012, 16:06
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
VBN писал(а):
Уважаемы проектировщики! Где написаны требования по применению бронированных кабелей для прокладки в земле? Можно ли применять небронированные кабели в земле?
Область применения для кабелей в документации заводов изготовителей. Если найдете в технической информации, что можно, то значит можно, но я раньше искал и не нашел.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в земле
Добавлено: 30 мар 2012, 10:01
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
VBN писал(а):
Уважаемы проектировщики! Где написаны требования по применению бронированных кабелей для прокладки в земле? Можно ли применять небронированные кабели в земле?
Типовой проект Арх. №1.105.03тм Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях. (РБ) В городах и крупных населенных пунктах рекомендуется прокладка только бронированных кабелей (прокладка небронированных кабелей в г. Минске запрещена). Кабели марок ААШа (ААШп), ААБ в городах и крупных населенных пунктах могут прокладываться только по согласованию организаций, эксплуатирующей кабельные сети.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в земле
Добавлено: 30 мар 2012, 13:14
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Сергей писал(а):
VBN писал(а):
Уважаемы проектировщики! Где написаны требования по применению бронированных кабелей для прокладки в земле? Можно ли применять небронированные кабели в земле?
Область применения для кабелей в документации заводов изготовителей. Если найдете в технической информации, что можно, то значит можно, но я раньше искал и не нашел.
Например этот кабель... NYY-J, NYY-O 0,6/1 кВ ТУ 16.К01-47-2004 - силовые кабели с медными жилами с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке NАYY-J, NАYY-O 0,6/1 кВ ТУ 16.к01-47-2007 - силовые кабели с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке, с жилой заземления Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение до 0,6/1 кВ номинальной частотой до 50 гц. для прокладки на открытом воздухе, в земле, внутри помещений и в кабельных каналах. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели могут использоваться наряду с кабелями ВВГ и ВВГз на напряжение 1 кВ по ГОСТ 16442-80. Кабели по конструкции, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют кабелям марок NYY и NAYY по стандартам германии DIN VDE 0276 ч.603 и DIN VDE 0276 ч.627.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения