Автор:  Katon [ 28 мар 2012, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Шкаф на кабельном канале

Существует транзитный кабельный канал, проходящий вдоль стены у самых колонн, практически через весь цех. В соответствии с правилами, канал накрыт щитами. Ширина канала 700мм - это ширина рабочего пространства. Устанавливается станок со своими распред. шкафами габаритами: высота*ширина=2100*600 мм. Устанавливается недалеко от стены, вдоль которой идет кабельный канал. От шкафов к станку и под шкафами по проекту идет небольшой каб. канал. Цеховики предлагают поставить шкафы на каб. канал вдоль стены. Можно ли так сделать, или нельзя, и в соответствии с какими правилами и нормами.
С одной стороны это вроде как и не запрещено, но для обеспечения электробезопасности, как мне кажется, не стоит так делать.

Автор:  k-igor [ 28 мар 2012, 14:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шкаф на кабельном канале

Katon писал(а):
Существует транзитный кабельный канал, проходящий вдоль стены у самых колонн, практически через весь цех. В соответствии с правилами, канал накрыт щитами. Ширина канала 700мм - это ширина рабочего пространства. Устанавливается станок со своими распред. шкафами габаритами: высота*ширина=2100*600 мм. Устанавливается недалеко от стены, вдоль которой идет кабельный канал. От шкафов к станку и под шкафами по проекту идет небольшой каб. канал. Цеховики предлагают поставить шкафы на каб. канал вдоль стены. Можно ли так сделать, или нельзя, и в соответствии с какими правилами и нормами.
С одной стороны это вроде как и не запрещено, но для обеспечения электробезопасности, как мне кажется, не стоит так делать.

ПУЭ гласит:
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
1 Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.


Если поставить на кабельный канал, то думаю его (обрамление канала) нужно будет присоединить к системе уравнивания потенциалов так, как делается в распределительном устройстве.

Думаю не очень хорошее решение ставить на канал.

Автор:  Katon [ 28 мар 2012, 16:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шкаф на кабельном канале

Я тоже так думаю. Спасибо.