СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 08:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Существует транзитный кабельный канал, проходящий вдоль стены у самых колонн, практически через весь цех. В соответствии с правилами, канал накрыт щитами. Ширина канала 700мм - это ширина рабочего пространства. Устанавливается станок со своими распред. шкафами габаритами: высота*ширина=2100*600 мм. Устанавливается недалеко от стены, вдоль которой идет кабельный канал. От шкафов к станку и под шкафами по проекту идет небольшой каб. канал. Цеховики предлагают поставить шкафы на каб. канал вдоль стены. Можно ли так сделать, или нельзя, и в соответствии с какими правилами и нормами.
С одной стороны это вроде как и не запрещено, но для обеспечения электробезопасности, как мне кажется, не стоит так делать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Шкаф на кабельном канале
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 14:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Существует транзитный кабельный канал, проходящий вдоль стены у самых колонн, практически через весь цех. В соответствии с правилами, канал накрыт щитами. Ширина канала 700мм - это ширина рабочего пространства. Устанавливается станок со своими распред. шкафами габаритами: высота*ширина=2100*600 мм. Устанавливается недалеко от стены, вдоль которой идет кабельный канал. От шкафов к станку и под шкафами по проекту идет небольшой каб. канал. Цеховики предлагают поставить шкафы на каб. канал вдоль стены. Можно ли так сделать, или нельзя, и в соответствии с какими правилами и нормами.
С одной стороны это вроде как и не запрещено, но для обеспечения электробезопасности, как мне кажется, не стоит так делать.

ПУЭ гласит:
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
1 Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.


Если поставить на кабельный канал, то думаю его (обрамление канала) нужно будет присоединить к системе уравнивания потенциалов так, как делается в распределительном устройстве.

Думаю не очень хорошее решение ставить на канал.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шкаф на кабельном канале
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 16:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я тоже так думаю. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика