Автор: | Andrey [ 27 мар 2012, 18:27 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка кабелей по колонам |
В производственном корпусе по периметру возле стен через 6 метров стоят колоны. Колоны железобетонные. Как в таких условиях выполнять прокладку кабелей? Лоток ведь должен на чем-то держаться, а их длина всего 2,5м. А если по стенам, то получается сложная трасса, много поворотов. |
Автор: | Сергей [ 28 мар 2012, 09:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей по колонам |
Andrey писал(а): В производственном корпусе по периметру возле стен через 6 метров стоят колоны. Колоны железобетонные. Как в таких условиях выполнять прокладку кабелей? Лоток ведь должен на чем-то держаться, а их длина всего 2,5м. А если по стенам, то получается сложная трасса, много поворотов. выполняется ферма из уголка в соответствии с типовым проектом А7-92-10 (прилагается) |
Автор: | Alex [ 28 мар 2012, 09:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей по колонам |
Andrey писал(а): В производственном корпусе по периметру возле стен через 6 метров стоят колоны. Колоны железобетонные. Как в таких условиях выполнять прокладку кабелей? Лоток ведь должен на чем-то держаться, а их длина всего 2,5м. А если по стенам, то получается сложная трасса, много поворотов. Возьмите лестничный лоток. У DKC есть лестничные лотки длиной 6м. Полки закрепите на колонах. |
Автор: | Katon [ 28 мар 2012, 10:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей по колонам |
На сколько колонны выступают от стены? Насколько я помню, к колоннам нежелательно крепиться, т.к. они несуще-опорные конструкции, или как-то так. Можно использовать конструкции кабельные, отходящие от стены, они есть в типовом альбоме, указанном выше, тогда колонны не нужно будет обходить, кабель пойдет мимо них. |
Автор: | k-igor [ 28 мар 2012, 11:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей по колонам |
Есть готовые изделия УЭМИТ для этих целей. |
Автор: | Andrey [ 28 мар 2012, 13:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей по колонам |
Katon писал(а): На сколько колонны выступают от стены? Насколько я помню, к колоннам нежелательно крепиться, т.к. они несуще-опорные конструкции, или как-то так. Можно использовать конструкции кабельные, отходящие от стены, они есть в типовом альбоме, указанном выше, тогда колонны не нужно будет обходить, кабель пойдет мимо них. По одной стене колоны 500х400мм, по другой 900х500мм. |
Автор: | Сергей [ 28 мар 2012, 15:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей по колонам |
Andrey писал(а): По одной стене колоны 500х400мм, по другой 900х500мм. Готовите задание строительному отделу в проектной организации, у них вопросов не возникнет как крепиться к колоннам. |
Автор: | ilya66 [ 04 июн 2014, 08:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей по колонам |
Делаю диплом и вопрос похожий. требуется произвести монтаж кабельных лотков между колоннами (для прокладки в них осветительной сети и монтажа к ним светильников). двумя голубыми линиями показано место монтажа лотков. Высота помещения 4 метра. высота подвеса светильников 3 метра. Вопрос: 1) как произвести монтаж лотков? (длина лотка 3 метра) 2) на пути кабельных лотков для освещения встречаются лотки кабелей для силового оборудования на такой же высоте. проходить под силовыми? |
Автор: | k-igor [ 04 июн 2014, 08:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей по колонам |
ilya66 писал(а): Делаю диплом и вопрос похожий. требуется произвести монтаж кабельных лотков между колоннами (для прокладки в них осветительной сети и монтажа к ним светильников). двумя голубыми линиями показано место монтажа лотков. Высота помещения 4 метра. высота подвеса светильников 3 метра. Вопрос: 1) как произвести монтаж лотков? (длина лотка 3 метра) 2) на пути кабельных лотков для освещения встречаются лотки кабелей для силового оборудования на такой же высоте. проходить под силовыми? 1 Освещение и силовые сети могут быть проложены в одних лотках. 2 В вашем случае, на мой взгляд, освещение лучше сделать на тросах и все вопросы уйдут. 3 Есть схожая статья у меня на блоге: Прокладка кабелей по колонам 6м |