 Заголовок сообщения: Прокладка кабелей по колонам
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 18:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
В производственном корпусе по периметру возле стен через 6 метров стоят колоны. Колоны железобетонные.
Как в таких условиях выполнять прокладку кабелей? Лоток ведь должен на чем-то держаться, а их длина всего 2,5м. А если по стенам, то получается сложная трасса, много поворотов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей по колонам
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 09:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Andrey писал(а):
В производственном корпусе по периметру возле стен через 6 метров стоят колоны. Колоны железобетонные.
Как в таких условиях выполнять прокладку кабелей? Лоток ведь должен на чем-то держаться, а их длина всего 2,5м. А если по стенам, то получается сложная трасса, много поворотов.


выполняется ферма из уголка в соответствии с типовым проектом А7-92-10 (прилагается)


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось Сергей 28 мар 2012, 10:28, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей по колонам
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 09:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Andrey писал(а):
В производственном корпусе по периметру возле стен через 6 метров стоят колоны. Колоны железобетонные.
Как в таких условиях выполнять прокладку кабелей? Лоток ведь должен на чем-то держаться, а их длина всего 2,5м. А если по стенам, то получается сложная трасса, много поворотов.

Возьмите лестничный лоток. У DKC есть лестничные лотки длиной 6м. Полки закрепите на колонах.



За это сообщение автора Alex поблагодарил: ilya66 (04 июн 2014, 06:59)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей по колонам
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 10:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
На сколько колонны выступают от стены? Насколько я помню, к колоннам нежелательно крепиться, т.к. они несуще-опорные конструкции, или как-то так. Можно использовать конструкции кабельные, отходящие от стены, они есть в типовом альбоме, указанном выше, тогда колонны не нужно будет обходить, кабель пойдет мимо них.


Последний раз редактировалось Katon 28 мар 2012, 11:46, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей по колонам
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 11:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Есть готовые изделия УЭМИТ для этих целей.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей по колонам
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 13:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Katon писал(а):
На сколько колонны выступают от стены? Насколько я помню, к колоннам нежелательно крепиться, т.к. они несуще-опорные конструкции, или как-то так. Можно использовать конструкции кабельные, отходящие от стены, они есть в типовом альбоме, указанном выше, тогда колонны не нужно будет обходить, кабель пойдет мимо них.

По одной стене колоны 500х400мм, по другой 900х500мм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей по колонам
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 15:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Andrey писал(а):
По одной стене колоны 500х400мм, по другой 900х500мм.


Готовите задание строительному отделу в проектной организации, у них вопросов не возникнет как крепиться к колоннам.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей по колонам
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 08:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 май 2014, 16:11
Сообщений: 1
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Делаю диплом и вопрос похожий. требуется произвести монтаж кабельных лотков между колоннами (для прокладки в них осветительной сети и монтажа к ним светильников). двумя голубыми линиями показано место монтажа лотков. Высота помещения 4 метра. высота подвеса светильников 3 метра. Вопрос:
1) как произвести монтаж лотков? (длина лотка 3 метра)
2) на пути кабельных лотков для освещения встречаются лотки кабелей для силового оборудования на такой же высоте. проходить под силовыми?
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей по колонам
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 08:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ilya66 писал(а):
Делаю диплом и вопрос похожий. требуется произвести монтаж кабельных лотков между колоннами (для прокладки в них осветительной сети и монтажа к ним светильников). двумя голубыми линиями показано место монтажа лотков. Высота помещения 4 метра. высота подвеса светильников 3 метра. Вопрос:
1) как произвести монтаж лотков? (длина лотка 3 метра)
2) на пути кабельных лотков для освещения встречаются лотки кабелей для силового оборудования на такой же высоте. проходить под силовыми?
Изображение

1 Освещение и силовые сети могут быть проложены в одних лотках.
2 В вашем случае, на мой взгляд, освещение лучше сделать на тросах и все вопросы уйдут.
3 Есть схожая статья у меня на блоге: Прокладка кабелей по колонам 6м

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика