Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2051 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Alex [ 28 мар 2012, 09:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей |
vlad писал(а): А что будет, если силовой и контрольный кабель проложить рядом? Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей может привести к высокому уровню помех в контрольных кабелях и, как следствие, к сбоям в работе подключенного к ним оборудования. |
Автор: | Anna [ 29 мар 2012, 07:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей |
ПУЭ 2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим: 1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями. 2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ. |
Автор: | mangyst_056 [ 04 апр 2012, 15:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей |
Расстояние при прокладке контрольных кабелей вместе с силовыми особо важно, при прокладке полевых шин передачи данных (Profibus,Profiline и т.д.), линий связи и видеонаблюдения. |