Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2051
Страница 2 из 2

Автор:  Alex [ 28 мар 2012, 09:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей

vlad писал(а):
А что будет, если силовой и контрольный кабель проложить рядом?

Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей может привести к высокому уровню помех в контрольных кабелях и, как следствие, к сбоям в работе подключенного к ним оборудования.

Автор:  Anna [ 29 мар 2012, 07:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей

ПУЭ 2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.

Автор:  mangyst_056 [ 04 апр 2012, 15:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей

Расстояние при прокладке контрольных кабелей вместе с силовыми особо важно, при прокладке полевых шин передачи данных (Profibus,Profiline и т.д.), линий связи и видеонаблюдения.