Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
Добавлено: 28 мар 2012, 09:43
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
vlad писал(а):
А что будет, если силовой и контрольный кабель проложить рядом?
Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей может привести к высокому уровню помех в контрольных кабелях и, как следствие, к сбоям в работе подключенного к ним оборудования.
Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
Добавлено: 29 мар 2012, 07:23
Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
ПУЭ 2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим: 1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями. 2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
Добавлено: 04 апр 2012, 15:13
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:33 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Расстояние при прокладке контрольных кабелей вместе с силовыми особо важно, при прокладке полевых шин передачи данных (Profibus,Profiline и т.д.), линий связи и видеонаблюдения.