Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
Добавлено: 21 мар 2012, 17:17
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
vlad писал(а):
Proektant писал(а):
vlad писал(а):
Какие требования к прокладке силовых и контрольных кабелей?
Для исключения взаимного влияния силовые и контрольные кабели должны быть проложены на некотором расстоянии друг от друга.
И какое должно быть расстояние, не подскажете?
ПУЭ 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых): ... 2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
и еще...
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Нормы технологического проектирования
ПРИЛОЖЕНИЕ П-I Силовой, на напряжение до 1 кВ с сечением жил до 25 мм2; для вторичных цепей (контрольный, управления и т.п.) - Между кабелями - Не нормируется
в то же время ПУЭ: 2.3.124. ...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.
Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
Добавлено: 22 мар 2012, 12:27
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Proektant писал(а):
Минимальное расстояние между силовыми кабелями 0,4 кВ и контрольными кабелями должно составлять 0,25 м.
Желательно дать ссылку на источник. Согласно ПУЭ, таблица 2.3.1, расстояние между контрольными кабелями и кабелями до 1 кВ до 25 мм.кв. - 100 мм, для кабелей до 10 кВ это расстояние должно быть не менее 200 мм. Но как быть с пунктами, на которые дана ссылка в моем предыдущем комментарии?
Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
Добавлено: 22 мар 2012, 13:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Я всегда отделяю контрольные кабели от силовых, хотя бы ставлю перегородку в лотке или же автоматчики сами себе предусматривают короб для своих кабелей. Лично нигде не встречал требование в 250мм, в земле можно и 100м это точно. По поводу в одной трубе силовые и контрольные, связанные одним техпроцессом. Если где-то, например, стоит пускатель, то вполне возможно подвести силовой кабель и кабель управления пускателем (контрольный) в одной трубе, ничего страшного. Тут считаю, должен быть индивидуальный подход.
Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
Добавлено: 27 мар 2012, 09:13
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
vlad писал(а):
А что будет, если силовой и контрольный кабель проложить рядом?
Они будут лежать рядом. А если серьезно, то возможно некоторое наведение напряжения на жилах кабеля - зависит от длины, оболочки контрольного кабеля и, возможно, других причин, с которыми я не сталкивался. Как правило, контрольный кабель - кабель от поста управления в схему управления пускателем. Обычно это напряжение (наведенное) не влияет на работу исполнительного механизма. Заземление резервных жил кабеля позволит несколько снизить наведенное напряжение.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения