Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 23:52

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 10:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Какие требования к прокладке силовых и контрольных кабелей?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 12:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
vlad писал(а):
Какие требования к прокладке силовых и контрольных кабелей?

Для исключения взаимного влияния силовые и контрольные кабели должны быть проложены на некотором расстоянии друг от друга.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 14:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Proektant писал(а):
vlad писал(а):
Какие требования к прокладке силовых и контрольных кабелей?

Для исключения взаимного влияния силовые и контрольные кабели должны быть проложены на некотором расстоянии друг от друга.

И какое должно быть расстояние, не подскажете?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 17:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
vlad писал(а):
Proektant писал(а):
vlad писал(а):
Какие требования к прокладке силовых и контрольных кабелей?

Для исключения взаимного влияния силовые и контрольные кабели должны быть проложены на некотором расстоянии друг от друга.

И какое должно быть расстояние, не подскажете?


ПУЭ
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
...
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.

и еще...

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Нормы технологического проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ П-I
Силовой, на напряжение до 1 кВ с сечением жил до 25 мм2; для вторичных цепей (контрольный, управления и т.п.) - Между кабелями - Не нормируется

в то же время ПУЭ: 2.3.124. ...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 07:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Минимальное расстояние между силовыми кабелями 0,4 кВ и контрольными кабелями должно составлять 0,25 м.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 09:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
При прокладке кабелей в кабельном тоннеле на полках силовые и контрольные кабели следует располагать на различных уровнях.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 12:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Proektant писал(а):
Минимальное расстояние между силовыми кабелями 0,4 кВ и контрольными кабелями должно составлять 0,25 м.

Желательно дать ссылку на источник.
Согласно ПУЭ, таблица 2.3.1, расстояние между контрольными кабелями и кабелями до 1 кВ до 25 мм.кв. - 100 мм, для кабелей до 10 кВ это расстояние должно быть не менее 200 мм. Но как быть с пунктами, на которые дана ссылка в моем предыдущем комментарии?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 13:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я всегда отделяю контрольные кабели от силовых, хотя бы ставлю перегородку в лотке или же автоматчики сами себе предусматривают короб для своих кабелей.
Лично нигде не встречал требование в 250мм, в земле можно и 100м это точно.
По поводу в одной трубе силовые и контрольные, связанные одним техпроцессом.
Если где-то, например, стоит пускатель, то вполне возможно подвести силовой кабель и кабель управления пускателем (контрольный) в одной трубе, ничего страшного. Тут считаю, должен быть индивидуальный подход.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 06:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
А что будет, если силовой и контрольный кабель проложить рядом?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 09:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
vlad писал(а):
А что будет, если силовой и контрольный кабель проложить рядом?

Они будут лежать рядом.
А если серьезно, то возможно некоторое наведение напряжения на жилах кабеля - зависит от длины, оболочки контрольного кабеля и, возможно, других причин, с которыми я не сталкивался. Как правило, контрольный кабель - кабель от поста управления в схему управления пускателем.
Обычно это напряжение (наведенное) не влияет на работу исполнительного механизма. Заземление резервных жил кабеля позволит несколько снизить наведенное напряжение.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика