Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2051 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | vlad [ 21 мар 2012, 10:15 ] |
Заголовок сообщения: | Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей |
Какие требования к прокладке силовых и контрольных кабелей? |
Автор: | Proektant [ 21 мар 2012, 12:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей |
vlad писал(а): Какие требования к прокладке силовых и контрольных кабелей? Для исключения взаимного влияния силовые и контрольные кабели должны быть проложены на некотором расстоянии друг от друга. |
Автор: | vlad [ 21 мар 2012, 14:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей |
Proektant писал(а): vlad писал(а): Какие требования к прокладке силовых и контрольных кабелей? Для исключения взаимного влияния силовые и контрольные кабели должны быть проложены на некотором расстоянии друг от друга. И какое должно быть расстояние, не подскажете? |
Автор: | Сергей [ 21 мар 2012, 17:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей |
vlad писал(а): Proektant писал(а): vlad писал(а): Какие требования к прокладке силовых и контрольных кабелей? Для исключения взаимного влияния силовые и контрольные кабели должны быть проложены на некотором расстоянии друг от друга. И какое должно быть расстояние, не подскажете? ПУЭ 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых): ... 2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом. и еще... ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Нормы технологического проектирования ПРИЛОЖЕНИЕ П-I Силовой, на напряжение до 1 кВ с сечением жил до 25 мм2; для вторичных цепей (контрольный, управления и т.п.) - Между кабелями - Не нормируется в то же время ПУЭ: 2.3.124. ...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается. |
Автор: | Proektant [ 22 мар 2012, 07:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей |
Минимальное расстояние между силовыми кабелями 0,4 кВ и контрольными кабелями должно составлять 0,25 м. |
Автор: | Alex [ 22 мар 2012, 09:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей |
При прокладке кабелей в кабельном тоннеле на полках силовые и контрольные кабели следует располагать на различных уровнях. |
Автор: | Сергей [ 22 мар 2012, 12:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей |
Proektant писал(а): Минимальное расстояние между силовыми кабелями 0,4 кВ и контрольными кабелями должно составлять 0,25 м. Желательно дать ссылку на источник. Согласно ПУЭ, таблица 2.3.1, расстояние между контрольными кабелями и кабелями до 1 кВ до 25 мм.кв. - 100 мм, для кабелей до 10 кВ это расстояние должно быть не менее 200 мм. Но как быть с пунктами, на которые дана ссылка в моем предыдущем комментарии? |
Автор: | k-igor [ 22 мар 2012, 13:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей |
Я всегда отделяю контрольные кабели от силовых, хотя бы ставлю перегородку в лотке или же автоматчики сами себе предусматривают короб для своих кабелей. Лично нигде не встречал требование в 250мм, в земле можно и 100м это точно. По поводу в одной трубе силовые и контрольные, связанные одним техпроцессом. Если где-то, например, стоит пускатель, то вполне возможно подвести силовой кабель и кабель управления пускателем (контрольный) в одной трубе, ничего страшного. Тут считаю, должен быть индивидуальный подход. |
Автор: | vlad [ 27 мар 2012, 06:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей |
А что будет, если силовой и контрольный кабель проложить рядом? |
Автор: | Сергей [ 27 мар 2012, 09:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей |
vlad писал(а): А что будет, если силовой и контрольный кабель проложить рядом? Они будут лежать рядом. А если серьезно, то возможно некоторое наведение напряжения на жилах кабеля - зависит от длины, оболочки контрольного кабеля и, возможно, других причин, с которыми я не сталкивался. Как правило, контрольный кабель - кабель от поста управления в схему управления пускателем. Обычно это напряжение (наведенное) не влияет на работу исполнительного механизма. Заземление резервных жил кабеля позволит несколько снизить наведенное напряжение. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |