Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2051
Страница 1 из 2

Автор:  vlad [ 21 мар 2012, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей

Какие требования к прокладке силовых и контрольных кабелей?

Автор:  Proektant [ 21 мар 2012, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей

vlad писал(а):
Какие требования к прокладке силовых и контрольных кабелей?

Для исключения взаимного влияния силовые и контрольные кабели должны быть проложены на некотором расстоянии друг от друга.

Автор:  vlad [ 21 мар 2012, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей

Proektant писал(а):
vlad писал(а):
Какие требования к прокладке силовых и контрольных кабелей?

Для исключения взаимного влияния силовые и контрольные кабели должны быть проложены на некотором расстоянии друг от друга.

И какое должно быть расстояние, не подскажете?

Автор:  Сергей [ 21 мар 2012, 17:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей

vlad писал(а):
Proektant писал(а):
vlad писал(а):
Какие требования к прокладке силовых и контрольных кабелей?

Для исключения взаимного влияния силовые и контрольные кабели должны быть проложены на некотором расстоянии друг от друга.

И какое должно быть расстояние, не подскажете?


ПУЭ
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
...
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.

и еще...

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Нормы технологического проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ П-I
Силовой, на напряжение до 1 кВ с сечением жил до 25 мм2; для вторичных цепей (контрольный, управления и т.п.) - Между кабелями - Не нормируется

в то же время ПУЭ: 2.3.124. ...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.

Автор:  Proektant [ 22 мар 2012, 07:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей

Минимальное расстояние между силовыми кабелями 0,4 кВ и контрольными кабелями должно составлять 0,25 м.

Автор:  Alex [ 22 мар 2012, 09:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей

При прокладке кабелей в кабельном тоннеле на полках силовые и контрольные кабели следует располагать на различных уровнях.

Автор:  Сергей [ 22 мар 2012, 12:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей

Proektant писал(а):
Минимальное расстояние между силовыми кабелями 0,4 кВ и контрольными кабелями должно составлять 0,25 м.

Желательно дать ссылку на источник.
Согласно ПУЭ, таблица 2.3.1, расстояние между контрольными кабелями и кабелями до 1 кВ до 25 мм.кв. - 100 мм, для кабелей до 10 кВ это расстояние должно быть не менее 200 мм. Но как быть с пунктами, на которые дана ссылка в моем предыдущем комментарии?

Автор:  k-igor [ 22 мар 2012, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей

Я всегда отделяю контрольные кабели от силовых, хотя бы ставлю перегородку в лотке или же автоматчики сами себе предусматривают короб для своих кабелей.
Лично нигде не встречал требование в 250мм, в земле можно и 100м это точно.
По поводу в одной трубе силовые и контрольные, связанные одним техпроцессом.
Если где-то, например, стоит пускатель, то вполне возможно подвести силовой кабель и кабель управления пускателем (контрольный) в одной трубе, ничего страшного. Тут считаю, должен быть индивидуальный подход.

Автор:  vlad [ 27 мар 2012, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей

А что будет, если силовой и контрольный кабель проложить рядом?

Автор:  Сергей [ 27 мар 2012, 09:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей

vlad писал(а):
А что будет, если силовой и контрольный кабель проложить рядом?

Они будут лежать рядом.
А если серьезно, то возможно некоторое наведение напряжения на жилах кабеля - зависит от длины, оболочки контрольного кабеля и, возможно, других причин, с которыми я не сталкивался. Как правило, контрольный кабель - кабель от поста управления в схему управления пускателем.
Обычно это напряжение (наведенное) не влияет на работу исполнительного механизма. Заземление резервных жил кабеля позволит несколько снизить наведенное напряжение.