Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
Добавлено: 28 мар 2012, 09:43
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37 Сообщений: 102 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
vlad писал(а):
А что будет, если силовой и контрольный кабель проложить рядом?
Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей может привести к высокому уровню помех в контрольных кабелях и, как следствие, к сбоям в работе подключенного к ним оборудования.
Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
Добавлено: 29 мар 2012, 07:23
Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27 Сообщений: 55 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
ПУЭ 2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим: 1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями. 2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
Добавлено: 04 апр 2012, 15:13
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 19:33 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Расстояние при прокладке контрольных кабелей вместе с силовыми особо важно, при прокладке полевых шин передачи данных (Profibus,Profiline и т.д.), линий связи и видеонаблюдения.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения