Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
Добавлено: 21 мар 2012, 17:17
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
vlad писал(а):
Proektant писал(а):
vlad писал(а):
Какие требования к прокладке силовых и контрольных кабелей?
Для исключения взаимного влияния силовые и контрольные кабели должны быть проложены на некотором расстоянии друг от друга.
И какое должно быть расстояние, не подскажете?
ПУЭ 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых): ... 2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
и еще...
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Нормы технологического проектирования
ПРИЛОЖЕНИЕ П-I Силовой, на напряжение до 1 кВ с сечением жил до 25 мм2; для вторичных цепей (контрольный, управления и т.п.) - Между кабелями - Не нормируется
в то же время ПУЭ: 2.3.124. ...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.
Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
Добавлено: 22 мар 2012, 12:27
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Proektant писал(а):
Минимальное расстояние между силовыми кабелями 0,4 кВ и контрольными кабелями должно составлять 0,25 м.
Желательно дать ссылку на источник. Согласно ПУЭ, таблица 2.3.1, расстояние между контрольными кабелями и кабелями до 1 кВ до 25 мм.кв. - 100 мм, для кабелей до 10 кВ это расстояние должно быть не менее 200 мм. Но как быть с пунктами, на которые дана ссылка в моем предыдущем комментарии?
Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
Добавлено: 22 мар 2012, 13:33
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Я всегда отделяю контрольные кабели от силовых, хотя бы ставлю перегородку в лотке или же автоматчики сами себе предусматривают короб для своих кабелей. Лично нигде не встречал требование в 250мм, в земле можно и 100м это точно. По поводу в одной трубе силовые и контрольные, связанные одним техпроцессом. Если где-то, например, стоит пускатель, то вполне возможно подвести силовой кабель и кабель управления пускателем (контрольный) в одной трубе, ничего страшного. Тут считаю, должен быть индивидуальный подход.
Заголовок сообщения: Re: Совместная прокладка силовых и контрольных кабелей
Добавлено: 27 мар 2012, 09:13
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
vlad писал(а):
А что будет, если силовой и контрольный кабель проложить рядом?
Они будут лежать рядом. А если серьезно, то возможно некоторое наведение напряжения на жилах кабеля - зависит от длины, оболочки контрольного кабеля и, возможно, других причин, с которыми я не сталкивался. Как правило, контрольный кабель - кабель от поста управления в схему управления пускателем. Обычно это напряжение (наведенное) не влияет на работу исполнительного механизма. Заземление резервных жил кабеля позволит несколько снизить наведенное напряжение.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения