Автор:  Роман [ 20 мар 2012, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабеля по мосту

Может кто сталкивался с таким вопросом...
Нужно проложить силовой кабель по пешеходному мосту через железную дорогу. В какой трубе ложить? Металлической? Несгораемой, например? Или быть может в коробе проложить...
ПУЭ гласит.
2.3.146. Прокладка кабельных линий по каменным, железобетонным и металлическим мостам должна выполняться под пешеходной частью моста в каналах или в отдельных для каждого кабеля несгораемых трубах; необходимо предусмотреть меры по предотвращению стока ливневых вод по этим трубам. По металлическим и железобетонным мостам и при подходе к ним кабели рекомендуется прокладывать в асбестоцементных трубах. В местах перехода с конструкций моста в грунт кабели рекомендуется прокладывать также в асбестоцементных трубах.

Автор:  vlad [ 21 мар 2012, 10:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля по мосту

У DKC есть труба...посмотрите, может подойдет.
Жесткие гладкие трубы (серия 6UF)
Атмосферостойкая труба из не распространяющего горение ПВХ
Новая серия труб специально предназначена для уличной прокладки при прямом воздействии солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков. Назначение: прокладка электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока, величиной не более 1500 В и выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.
Условия монтажа: наружная прокладка по фасадам зданий при прямом воздействии солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков; открытая прокладка внутри зданий по материалам всех групп горючести и воспламеняемости; скрытая прокладка в негорючих материалах; монолитное бетоностроение.

Автор:  Proektant [ 21 мар 2012, 12:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля по мосту

Читал можно в металлической трубе, которую нужно заземлять, правда не помню где это было написано.

Автор:  k-igor [ 11 апр 2012, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля по мосту

У нас в Гомеле строят новый мост. Обратил внимание, что под мостом монтажники прокладывали трубы. Трубы, вероятнее всего, полиэтиленовые технические.
Видимо, их можно применять, не смотря на то, что они слабогорючие.
Труба ПНД техническая гладкая - одобная труба широко применяется в электрике и безнапорной канализации, привлекая своей дешевизной. Техническая труба используется как для открытой, так и для скрытой проводки в потолках, стенах и полу зданий и сооружений. Слабогорючие свойства технической трубы позволяют избежать возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе. Использование технической трубы в качестве изоляционного материала для кабеля исключает возможность поражения людей электрическим током при повреждениях электросетей. Труба ПНД (полиэтилена низкого давления) не требует катодной и анодной защиты. Тяжелая техническая труба (тип «Т») отличается от других модификаций полиэтиленовых труб дополнительной прочностью и предназначена специально для монтажа в цементной стяжке или под заливку бетоном.

Автор:  Alex [ 05 июн 2012, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля по мосту

А разрешается по мосту прокладывать кабель 10кВ?

Автор:  k-igor [ 26 ноя 2013, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля по мосту

Требования ПУЭ.
Цитата:
2.3.146. Прокладка кабельных линий по каменным, железобетонным и металлическим мостам должна выполняться под пешеходной частью моста в каналах или в отдельных для каждого кабеля несгораемых трубах; необходимо предусмотреть меры по предотвращению стока ливневых вод по этим трубам. По металлическим и железобетонным мостам и при подходе к ним кабели рекомендуется прокладывать в асбестоцементных трубах. В местах перехода с конструкций моста в грунт кабели рекомендуется прокладывать также в асбестоцементных трубах.
Все подземные кабели при прохождении по металлическим и железобетонным мостам должны быть электрически изолированы от металлических частей моста.
2.3.147. Прокладка кабельных линий по деревянным сооружениям (мостам, причалам, пирсам и т. п.) должна выполняться в стальных трубах.
2.3.148. В местах перехода кабелей через температурные швы мостов и с конструкций мостов на устои должны быть приняты меры для предотвращения возникновения в кабелях механических усилий.
2.3.150. Прокладка кабельных маслонаполненных линий по мостам не допускается.