Автор:  DRON_63 [ 25 янв 2015, 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

При кратковременном повышении нагрузки перегрева не будет, а напряжение может просесть прилично.

Автор:  cheeff [ 26 янв 2015, 07:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Опять всплывает старая тема.
Народ, прошу обратить внимание - в результате однажды неправильно понятой методики расчтетов, из топика в топик , и, видимо, из проекта в проект, гуляет одна и та же ошибка: неправильно рассчитываются нагрузки распределительной сети.
Методика предназначенная для расчет системы электроснабжения применяется для расчета сетей конечных потребителей.
На эту ошибку автору неоднократно указывали, как здесь в форуме так и в обсуждении программ расчетов.
Но автор почему то с упорством, достойным лучшего применения, продолжает отстаивать неправильную методику, вводя тем самым окружающих в заблуждение.

Автор:  Stonecold [ 04 окт 2016, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Здравствуйте, а как учитывать количество параллельных проводников, например для СИП 3х95+1х95? :?

Автор:  aspidos [ 28 ноя 2016, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Господа "настоящие" электрики, поясните человеку, который сети не считает, но электротехнику учил )))
"Падение напряжения в кабеле, ∆U= √3 х I х (r0 х cosφ + x0 х sinφ)..." - мелькает из поста в пост
Но полное сопротивление - это Z=корень (R^2+X^2).
Откуда эти "r0 х cosφ + x0 х sinφ"?