Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расчет потери напряжения
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=205
Страница 4 из 5

Автор:  k-igor [ 19 сен 2012, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Мария писал(а):
в 6??? :?

Не верите? Проверьте при помощи программы:)

Автор:  Мария [ 19 сен 2012, 10:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

k-igor писал(а):
Мария писал(а):
в 6??? :?

Не верите? Проверьте при помощи программы:)

не в неверии дело! запуталась в циврах. причем тут эта 6-ка (значения тока) и коэффициент 2 в формуле?
программой это одно, а надо логически разобраться самой))
p.s. 1,73 для трехфазных - это корень из 3 для напряжения 380?

Автор:  Proektant [ 19 сен 2012, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Мария писал(а):
не в неверии дело! запуталась в циврах. причем тут эта 6-ка (значения тока) и коэффициент 2 в формуле?
программой это одно, а надо логически разобраться самой))
p.s. 1,73 для трехфазных - это корень из 3 для напряжения 380?

Может вы не те формулы смотрите?)
Поделите формулу 29 на 27 и получите 6.
Кф 2, т.к. учитывается длина фазного и нулевого проводника, как было выше написано. В трехфазной линии этого не учитывают.

Автор:  Denis_NSK [ 19 сен 2012, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

k-igor, спасибо за быстрый ответ. Способ расчета по участкам как раз то что нужно!
При моих условиях одинаковых нагрузок на одинаковых участках проводников, все сводится к нахождению суммы арифметической прогрессии:
S10=(2*∆U1+(10-1)*(∆U2-∆U1))/2*10=(2*0,98+9*(-0,1))*5=5,3%
Случайно нашел, почитав справку по "Авралу", там можно считать суммарные потери для разных участков, получилось 5,39%, времени потратил пару минут). Отличия от результата вашей программы практически нет.
В общем все результаты в пределах погрешности, чем пользоваться каждый выбирает сам.
Еще раз спасибо и удачи!

Автор:  DRON_63 [ 25 янв 2015, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Можно я оживлю тему вопросиком...
При расчете сечения кабеля по току используется расчетный ток, а при падении напряжения на кабеле какой ток использовать, РАСЧЕТНЫЙ или УСТАНОВЛЕННЫЙ ?

Считаю вот по этой формуле

Падение напряжения в кабеле, ∆U= √3 х I х (r0 х cosφ + x0 х sinφ) х L, В

Расч ток фазы (Потребитель 3ф) (Iр=S/√3*U) (U=380), А
Уст. ток фазы (потребитель 3ф) Iу=Ру/√3*U*Cosф (U=380), А
где:
S - расчетная мощность (Sр=√Pp²+Qp²), кВА
Ру - установленная мощность
r0 и уx0 активное и реактивное сопротивление кабеля
L - длинна линии

Автор:  Сергей [ 25 янв 2015, 14:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Параметр "Установленный ток фазы" мне не знаком. Есть расчетный ток, на него и ориентируйтесь. Это к мощности можно применить термин "установленная", причем, не имеющей ничего общего с потребляемой мощностью.

Автор:  DRON_63 [ 25 янв 2015, 14:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Да, не прав в терминологии... Просто расчетный ток учитывает коэф. спроса а т.н. "установленный ток" коэфф спроса не учитывает.
Т.о. если предположить что одновременно включатся все потребители на полную мощность (на небольшой промежуток времени), то кабель нагрузку по току выдержит, не перегреется, а вот падение напряжения в этот момент может оказаться приличным. Длинна линии у меня приличная (около 600 м при уст. мощности 40 кВт ) вот и озадачился. По этой же причине выбираю ток наиболее загруженной фазы.

Автор:  Сергей [ 25 янв 2015, 14:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Все операции по определению потерь напряжения проводят именно с расчетными величинами, будь это ток или мощность. Установленная мощность в подобных расчетах не применяется. Даже если линия к одиночному электроприемнику, например к двигателю, то принимают Рр=Рном, а далее расчетные величины.

Автор:  DRON_63 [ 25 янв 2015, 14:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Благодарю.

Автор:  Сергей [ 25 янв 2015, 14:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

DRON_63 писал(а):
Да, не прав в терминологии... Просто расчетный ток учитывает коэф. спроса а т.н. "установленный ток" коэфф спроса не учитывает.
Т.о. если предположить что одновременно включатся все потребители на полную мощность (на небольшой промежуток времени), то кабель нагрузку по току выдержит, не перегреется, а вот падение напряжения в этот момент может оказаться приличным. Длинна линии у меня приличная (около 600 м при уст. мощности 40 кВт ) вот и озадачился. По этой же причине выбираю ток наиболее загруженной фазы.

Также по расчетной мощности и току выбирают сечение кабеля, в том числе и по нагреву. Т.о. показатель "потери напряжения" является дополнительным, но не основным. Да и трудно представить, что выбор кабеля произведен неверно, в противном случае не только превышение потерь напряжения будет иметь место, но и перегрев кабеля током, на который кабель не рассчитан.

Страница 4 из 5 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group