Автор: | k-igor [ 19 сен 2012, 10:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
Мария писал(а): в 6??? Не верите? Проверьте при помощи программы:) |
Автор: | Мария [ 19 сен 2012, 10:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
k-igor писал(а): Мария писал(а): в 6??? Не верите? Проверьте при помощи программы:) не в неверии дело! запуталась в циврах. причем тут эта 6-ка (значения тока) и коэффициент 2 в формуле? программой это одно, а надо логически разобраться самой)) p.s. 1,73 для трехфазных - это корень из 3 для напряжения 380? |
Автор: | Proektant [ 19 сен 2012, 11:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
Мария писал(а): не в неверии дело! запуталась в циврах. причем тут эта 6-ка (значения тока) и коэффициент 2 в формуле? программой это одно, а надо логически разобраться самой)) p.s. 1,73 для трехфазных - это корень из 3 для напряжения 380? Может вы не те формулы смотрите?) Поделите формулу 29 на 27 и получите 6. Кф 2, т.к. учитывается длина фазного и нулевого проводника, как было выше написано. В трехфазной линии этого не учитывают. |
Автор: | Denis_NSK [ 19 сен 2012, 12:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
k-igor, спасибо за быстрый ответ. Способ расчета по участкам как раз то что нужно! При моих условиях одинаковых нагрузок на одинаковых участках проводников, все сводится к нахождению суммы арифметической прогрессии: S10=(2*∆U1+(10-1)*(∆U2-∆U1))/2*10=(2*0,98+9*(-0,1))*5=5,3% Случайно нашел, почитав справку по "Авралу", там можно считать суммарные потери для разных участков, получилось 5,39%, времени потратил пару минут). Отличия от результата вашей программы практически нет. В общем все результаты в пределах погрешности, чем пользоваться каждый выбирает сам. Еще раз спасибо и удачи! |
Автор: | DRON_63 [ 25 янв 2015, 13:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
Можно я оживлю тему вопросиком... При расчете сечения кабеля по току используется расчетный ток, а при падении напряжения на кабеле какой ток использовать, РАСЧЕТНЫЙ или УСТАНОВЛЕННЫЙ ? Считаю вот по этой формуле Падение напряжения в кабеле, ∆U= √3 х I х (r0 х cosφ + x0 х sinφ) х L, В Расч ток фазы (Потребитель 3ф) (Iр=S/√3*U) (U=380), А Уст. ток фазы (потребитель 3ф) Iу=Ру/√3*U*Cosф (U=380), А где: S - расчетная мощность (Sр=√Pp²+Qp²), кВА Ру - установленная мощность r0 и уx0 активное и реактивное сопротивление кабеля L - длинна линии |
Автор: | Сергей [ 25 янв 2015, 14:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
Параметр "Установленный ток фазы" мне не знаком. Есть расчетный ток, на него и ориентируйтесь. Это к мощности можно применить термин "установленная", причем, не имеющей ничего общего с потребляемой мощностью. |
Автор: | DRON_63 [ 25 янв 2015, 14:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
Да, не прав в терминологии... Просто расчетный ток учитывает коэф. спроса а т.н. "установленный ток" коэфф спроса не учитывает. Т.о. если предположить что одновременно включатся все потребители на полную мощность (на небольшой промежуток времени), то кабель нагрузку по току выдержит, не перегреется, а вот падение напряжения в этот момент может оказаться приличным. Длинна линии у меня приличная (около 600 м при уст. мощности 40 кВт ) вот и озадачился. По этой же причине выбираю ток наиболее загруженной фазы. |
Автор: | Сергей [ 25 янв 2015, 14:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
Все операции по определению потерь напряжения проводят именно с расчетными величинами, будь это ток или мощность. Установленная мощность в подобных расчетах не применяется. Даже если линия к одиночному электроприемнику, например к двигателю, то принимают Рр=Рном, а далее расчетные величины. |
Автор: | DRON_63 [ 25 янв 2015, 14:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
Благодарю. |
Автор: | Сергей [ 25 янв 2015, 14:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
DRON_63 писал(а): Да, не прав в терминологии... Просто расчетный ток учитывает коэф. спроса а т.н. "установленный ток" коэфф спроса не учитывает. Т.о. если предположить что одновременно включатся все потребители на полную мощность (на небольшой промежуток времени), то кабель нагрузку по току выдержит, не перегреется, а вот падение напряжения в этот момент может оказаться приличным. Длинна линии у меня приличная (около 600 м при уст. мощности 40 кВт ) вот и озадачился. По этой же причине выбираю ток наиболее загруженной фазы. Также по расчетной мощности и току выбирают сечение кабеля, в том числе и по нагреву. Т.о. показатель "потери напряжения" является дополнительным, но не основным. Да и трудно представить, что выбор кабеля произведен неверно, в противном случае не только превышение потерь напряжения будет иметь место, но и перегрев кабеля током, на который кабель не рассчитан. |