Расчет потери напряжения
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=205
Страница 3 из 5

Автор:  k-igor [ 29 июн 2012, 11:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Katon писал(а):
Существует линия - от ТП до рубильника1 лежит алюминий 380м 90кВт, от рубильника1 с нижних клемм до рубильника2 медь 160м 90кВт, с верхних клемм рубильника2 до рубильника3 медь 190м 45кВт. В конце линии должны быть потери не более 5%, как в этом случае считать потери? И как посчитать сечение? Заранее благодарю за ответы=)

Нужно посчитать потери напряжения на каждом участке:
-от ТП до Р1;
-от Р1 до Р2;
-от Р2 до Р3.
В сумме должно быть не более 5%.
Из-за больших длин и мощности, сечения получатся очень большие.

Автор:  Katon [ 29 июн 2012, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Получается мне на каждый участок можно самолично выбрать процент потерь допустимый и отталкиваясь от этого, подобрать уже сечение кабеля на определенном участке?

Автор:  k-igor [ 29 июн 2012, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Katon писал(а):
Получается мне на каждый участок можно самолично выбрать процент потерь допустимый и отталкиваясь от этого, подобрать уже сечение кабеля на определенном участке?

По моим предварительным расчетам (нужно еще проверить)
1 Кабель алюминиевый 2 шт. 2х150мм2 -3% (от ТП до Р1-380м)
2 Кабель медный 2шт. 2х120мм2 - 1% (от Р1 до Р2-160м)
3 Кабель медный 2шт 2х120мм2 -1% (от Р2 до Р3-190м)
Итого около 5%
Считал я своей программкой с учетом индуктивного сопротивления (cos взял 0,8).

Автор:  Katon [ 02 июл 2012, 04:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Я в электрике считала, почти также вышло, только на алюминий проценты поменьше взяла, дабы сократить сечение по меди.

Автор:  Мария [ 12 сен 2012, 12:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

k-igor писал(а):
Для электропривода с полным сопротивлением Z, падение напряжения рассчитывается по следующей формуле:
∆U=k*Z*I=K*I*(r*cosf+x*sinf)*L/n [B]
где:
k - коэффициент равный: 2 для однофазных и двухфазных систем; 1,73 для трехфазных систем;
I [А] - ток нагрузки;
L [км] - длина проводника;
n - количество параллельных проводников на фазу;
r [Ом/км] - сопротивление одного кабеля на километр;
x [Ом/км] - реактивное сопротивление одного кабеля на километр;
cosf - коэффициент мощности нагрузки.
Значение падения напряжения в процентах относительно номинального значения U, расcчитывается по формуле:
∆u%=∆U*100/U


подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо.

Автор:  k-igor [ 12 сен 2012, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Мария писал(а):
подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо.

Это связано с рачетом сопротивления провода. Кф 2 это то же самое, что взять двойную длину провода 2L. У нас же ток течет не только в одном направлении...но и обратно, поэтому 2.

Автор:  Proektant [ 17 сен 2012, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Мария писал(а):
подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо.

При равномерной нагрузке фаз в трехфазной линии потеря напряжения рассчитывается на один провод, так как в нулевом проводнике тока нет. В однофазных линиях потеря напряжения имеет место в обоих проводниках. Иными словами, в однофазной линии при одинаковой передаваемой мощности ток втрое больше и провода, по которым проходит ток, вдвое длинее. В итоге потеря напряжения в однофазной линии в 6 раз больше.

Автор:  Denis_NSK [ 18 сен 2012, 20:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Приветствую, Уважаемые!
Помогите с расчетом потерь напряжения в линии.
Линия воздушная четырехпроводная(3ф-0) 0,4кВ, проводник - алюминий СИП-1 сечением 16мм2. Длина линии 900м. К линии подключено 30 светильников с лампами ДРИ cosf=0,85, через каждые 30 метров. Светильники распределены равномерно по фазам. Потребляемая мощность одного светильника 0,275 кВт.
По моим расчетам потери составят 10,53%, "Аврал дельта" выдает потери 11,12%, "Электрик" - 18,81% при расчете потерь для вл линии до 1000В, но при "расчете по I/P" для длины предлагает именно 16 мм2 при потерях 5%.
А еще в "Электрике" при расчете потерь напряжения для вл линии до 1000В можно поставить галочку "более одной нагрузки", правда можно ввести не более десяти нагрузок. Также остается непонятным метод расчета, сомнительно как-то.
Там получается как-то так:
Изображение
Как все-таки правильно посчитать потери напряжения в данной линии?

Автор:  k-igor [ 19 сен 2012, 05:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Denis_NSK писал(а):
Приветствую, Уважаемые!
Помогите с расчетом потерь напряжения в линии.
Линия воздушная четырехпроводная(3ф-0) 0,4кВ, проводник - алюминий СИП-1 сечением 16мм2. Длина линии 900м. К линии подключено 30 светильников с лампами ДРИ cosf=0,85, через каждые 30 метров. Светильники распределены равномерно по фазам. Потребляемая мощность одного светильника 0,275 кВт.
По моим расчетам потери составят 10,53%, "Аврал дельта" выдает потери 11,12%, "Электрик" - 18,81% при расчете потерь для вл линии до 1000В, но при "расчете по I/P" для длины предлагает именно 16 мм2 при потерях 5%.
А еще в "Электрике" при расчете потерь напряжения для вл линии до 1000В можно поставить галочку "более одной нагрузки", правда можно ввести не более десяти нагрузок. Также остается непонятным метод расчета, сомнительно как-то.
Там получается как-то так:
Изображение
Как все-таки правильно посчитать потери напряжения в данной линии?

Сегодня вышла у меня на блоге новая тема как раз про ваш случай. Посмотрите и пересчитайте при помощи моей программы...получится не так быстро....но будет с чем сравнить.

Автор:  Мария [ 19 сен 2012, 09:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Proektant писал(а):
Мария писал(а):
подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо.

При равномерной нагрузке фаз в трехфазной линии потеря напряжения рассчитывается на один провод, так как в нулевом проводнике тока нет. В однофазных линиях потеря напряжения имеет место в обоих проводниках. Иными словами, в однофазной линии при одинаковой передаваемой мощности ток втрое больше и провода, по которым проходит ток, вдвое длинее. В итоге потеря напряжения в однофазной линии в 6 раз больше.

в 6??? :?