Автор: | k-igor [ 29 июн 2012, 11:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
Katon писал(а): Существует линия - от ТП до рубильника1 лежит алюминий 380м 90кВт, от рубильника1 с нижних клемм до рубильника2 медь 160м 90кВт, с верхних клемм рубильника2 до рубильника3 медь 190м 45кВт. В конце линии должны быть потери не более 5%, как в этом случае считать потери? И как посчитать сечение? Заранее благодарю за ответы=) Нужно посчитать потери напряжения на каждом участке: -от ТП до Р1; -от Р1 до Р2; -от Р2 до Р3. В сумме должно быть не более 5%. Из-за больших длин и мощности, сечения получатся очень большие. |
Автор: | Katon [ 29 июн 2012, 12:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
Получается мне на каждый участок можно самолично выбрать процент потерь допустимый и отталкиваясь от этого, подобрать уже сечение кабеля на определенном участке? |
Автор: | k-igor [ 29 июн 2012, 12:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
Katon писал(а): Получается мне на каждый участок можно самолично выбрать процент потерь допустимый и отталкиваясь от этого, подобрать уже сечение кабеля на определенном участке? По моим предварительным расчетам (нужно еще проверить) 1 Кабель алюминиевый 2 шт. 2х150мм2 -3% (от ТП до Р1-380м) 2 Кабель медный 2шт. 2х120мм2 - 1% (от Р1 до Р2-160м) 3 Кабель медный 2шт 2х120мм2 -1% (от Р2 до Р3-190м) Итого около 5% Считал я своей программкой с учетом индуктивного сопротивления (cos взял 0,8). |
Автор: | Katon [ 02 июл 2012, 04:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
Я в электрике считала, почти также вышло, только на алюминий проценты поменьше взяла, дабы сократить сечение по меди. |
Автор: | Мария [ 12 сен 2012, 12:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
k-igor писал(а): Для электропривода с полным сопротивлением Z, падение напряжения рассчитывается по следующей формуле: ∆U=k*Z*I=K*I*(r*cosf+x*sinf)*L/n [B] где: k - коэффициент равный: 2 для однофазных и двухфазных систем; 1,73 для трехфазных систем; I [А] - ток нагрузки; L [км] - длина проводника; n - количество параллельных проводников на фазу; r [Ом/км] - сопротивление одного кабеля на километр; x [Ом/км] - реактивное сопротивление одного кабеля на километр; cosf - коэффициент мощности нагрузки. Значение падения напряжения в процентах относительно номинального значения U, расcчитывается по формуле: ∆u%=∆U*100/U подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо. |
Автор: | k-igor [ 12 сен 2012, 13:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
Мария писал(а): подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо. Это связано с рачетом сопротивления провода. Кф 2 это то же самое, что взять двойную длину провода 2L. У нас же ток течет не только в одном направлении...но и обратно, поэтому 2. |
Автор: | Proektant [ 17 сен 2012, 12:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
Мария писал(а): подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо. При равномерной нагрузке фаз в трехфазной линии потеря напряжения рассчитывается на один провод, так как в нулевом проводнике тока нет. В однофазных линиях потеря напряжения имеет место в обоих проводниках. Иными словами, в однофазной линии при одинаковой передаваемой мощности ток втрое больше и провода, по которым проходит ток, вдвое длинее. В итоге потеря напряжения в однофазной линии в 6 раз больше. |
Автор: | Мария [ 19 сен 2012, 09:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет потери напряжения |
Proektant писал(а): Мария писал(а): подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо. При равномерной нагрузке фаз в трехфазной линии потеря напряжения рассчитывается на один провод, так как в нулевом проводнике тока нет. В однофазных линиях потеря напряжения имеет место в обоих проводниках. Иными словами, в однофазной линии при одинаковой передаваемой мощности ток втрое больше и провода, по которым проходит ток, вдвое длинее. В итоге потеря напряжения в однофазной линии в 6 раз больше. в 6??? |