Расчет потери напряжения
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=205
Страница 2 из 5

Автор:  oris [ 11 окт 2011, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

k-igor писал(а):
Для себя еще сделал подобную программку, которая рассчитывает потерю напряжения не по мощности, а по току. Ей пользуюсь в основном для расчета потери напряжения в однофазных цепях, в частности 24В при проектировании систем открывания окон.


А можете выложить програмку для расчета падения напряжения в однофазной цепи ~24. Ну очень надо! (либо скинуть на ящик shaker@nextmail.ru)
Заранее благодарю!

Автор:  k-igor [ 11 окт 2011, 10:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

oris писал(а):
А можете выложить програмку для расчета падения напряжения в однофазной цепи ~24. Ну очень надо! (либо скинуть на ящик shaker@nextmail.ru)
Заранее благодарю!

Добовил в программу расчет потери напряжения 12, 24, 36 В. Тестируйте, должно все правильно считать.

Автор:  oris [ 11 окт 2011, 10:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Спасибо! буду смотреть

Автор:  oris [ 11 окт 2011, 10:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

k-igor писал(а):
Добовил в программу расчет потери напряжения 12, 24, 36 В. Тестируйте, должно все правильно считать.


Хочу уточнить, "расчет потерь напряжения пост тока " - все правильно?

Нужно посчитать переменку ~24 В.

Автор:  k-igor [ 11 окт 2011, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

oris писал(а):
Хочу уточнить, "расчет потерь напряжения пост тока " - все правильно? Нужно посчитать переменку ~24 В.

Эта программа позволяет рассчитать потерю напряжения в двухпроводной линии переменного или постоянного тока.

Автор:  Anna [ 06 апр 2012, 08:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

По поводу того, что можно пренебречь реактивным сопротивлением линии..
СН 357-77
3.177. При расчете сетей по потере напряжения допускается пренебрегать реактивным сопротивлением линий и пользоваться таблицами моментов нагрузки (кВт • м) в следующих случаях:
а) при соsϕ = 1 (лампы накаливания) - всегда;
б) при соsϕ = 0,9 (газоразрядные лампы с компенсацией реактивной мощности) - при проводке кабелями, проводами в трубах или многожильными проводами до сечения 70 (120)
мм2 включительно, а при проводке на изолирующих опорах до сечения 16 (25) мм2включительно;
в) при соs ϕ = 0,5 - 0,6 (газоразрядные лампы без компенсации) - при проводке кабелями, проводами в трубах или многожильными проводами до сечения 16 (25) мм2 включительно, а
при проводке на изолирующих опорах до сечения 6 (10) мм2 включительно.
В скобках указаны сечения алюминиевых жил, вне скобок - медных.
В остальных случаях реактивное сопротивление линий должно учитываться, и расчет следует производить по токовым моментам (А•м) или по моментам нагрузки, но с введением соответствующих коэффициентов.
Во всех случаях при определении рабочего тока литии коэффициент мощности должен учитываться.

Автор:  alexpushkov [ 06 июн 2012, 16:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Подскажите пожалуйста как рассчитать какого сечения кабель заложить, при мощности нагрузки 70 кВт, длина трассы 420метров, кабель СИП 2А, напряжение 380В, способ прокладки ВЛ ???

Автор:  k-igor [ 07 июн 2012, 05:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

alexpushkov писал(а):
Подскажите пожалуйста как рассчитать какого сечения кабель заложить, при мощности нагрузки 70 кВт, длина трассы 420метров, кабель СИП 2А, напряжение 380В, способ прокладки ВЛ ???

Здесь основная составляющая будет проверка кабеля по потере напряжения, поскольку длина и мощность большие. По допустимому току проходит даже 25мм)))
Траса от куда куда? От ТП 6(10)кВ до ВРУ?
95мм2 выходит - 6,8%.
120мм2 выходит - 5,4%.
150мм2 выходит - 4,3%.

Автор:  Proektant [ 07 июн 2012, 08:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

alexpushkov писал(а):
Подскажите пожалуйста как рассчитать какого сечения кабель заложить, при мощности нагрузки 70 кВт, длина трассы 420метров, кабель СИП 2А, напряжение 380В, способ прокладки ВЛ ???

А косинус какой?

Автор:  Katon [ 29 июн 2012, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет потери напряжения

Существует линия - от ТП до рубильника1 лежит алюминий 380м 90кВт, от рубильника1 с нижних клемм до рубильника2 медь 160м 90кВт, с верхних клемм рубильника2 до рубильника3 медь 190м 45кВт. В конце линии должны быть потери не более 5%, как в этом случае считать потери? И как посчитать сечение? Заранее благодарю за ответы=)