Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 18:38

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 11:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Существует линия - от ТП до рубильника1 лежит алюминий 380м 90кВт, от рубильника1 с нижних клемм до рубильника2 медь 160м 90кВт, с верхних клемм рубильника2 до рубильника3 медь 190м 45кВт. В конце линии должны быть потери не более 5%, как в этом случае считать потери? И как посчитать сечение? Заранее благодарю за ответы=)

Нужно посчитать потери напряжения на каждом участке:
-от ТП до Р1;
-от Р1 до Р2;
-от Р2 до Р3.
В сумме должно быть не более 5%.
Из-за больших длин и мощности, сечения получатся очень большие.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 12:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Получается мне на каждый участок можно самолично выбрать процент потерь допустимый и отталкиваясь от этого, подобрать уже сечение кабеля на определенном участке?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 12:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Katon писал(а):
Получается мне на каждый участок можно самолично выбрать процент потерь допустимый и отталкиваясь от этого, подобрать уже сечение кабеля на определенном участке?

По моим предварительным расчетам (нужно еще проверить)
1 Кабель алюминиевый 2 шт. 2х150мм2 -3% (от ТП до Р1-380м)
2 Кабель медный 2шт. 2х120мм2 - 1% (от Р1 до Р2-160м)
3 Кабель медный 2шт 2х120мм2 -1% (от Р2 до Р3-190м)
Итого около 5%
Считал я своей программкой с учетом индуктивного сопротивления (cos взял 0,8).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 04:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я в электрике считала, почти также вышло, только на алюминий проценты поменьше взяла, дабы сократить сечение по меди.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 12:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 сен 2012, 12:31
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Для электропривода с полным сопротивлением Z, падение напряжения рассчитывается по следующей формуле:
∆U=k*Z*I=K*I*(r*cosf+x*sinf)*L/n [B]
где:
k - коэффициент равный: 2 для однофазных и двухфазных систем; 1,73 для трехфазных систем;
I [А] - ток нагрузки;
L [км] - длина проводника;
n - количество параллельных проводников на фазу;
r [Ом/км] - сопротивление одного кабеля на километр;
x [Ом/км] - реактивное сопротивление одного кабеля на километр;
cosf - коэффициент мощности нагрузки.
Значение падения напряжения в процентах относительно номинального значения U, расcчитывается по формуле:
∆u%=∆U*100/U


подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Мария писал(а):
подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо.

Это связано с рачетом сопротивления провода. Кф 2 это то же самое, что взять двойную длину провода 2L. У нас же ток течет не только в одном направлении...но и обратно, поэтому 2.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 12:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мария писал(а):
подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо.

При равномерной нагрузке фаз в трехфазной линии потеря напряжения рассчитывается на один провод, так как в нулевом проводнике тока нет. В однофазных линиях потеря напряжения имеет место в обоих проводниках. Иными словами, в однофазной линии при одинаковой передаваемой мощности ток втрое больше и провода, по которым проходит ток, вдвое длинее. В итоге потеря напряжения в однофазной линии в 6 раз больше.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 20:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2012, 03:36
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Приветствую, Уважаемые!
Помогите с расчетом потерь напряжения в линии.
Линия воздушная четырехпроводная(3ф-0) 0,4кВ, проводник - алюминий СИП-1 сечением 16мм2. Длина линии 900м. К линии подключено 30 светильников с лампами ДРИ cosf=0,85, через каждые 30 метров. Светильники распределены равномерно по фазам. Потребляемая мощность одного светильника 0,275 кВт.
По моим расчетам потери составят 10,53%, "Аврал дельта" выдает потери 11,12%, "Электрик" - 18,81% при расчете потерь для вл линии до 1000В, но при "расчете по I/P" для длины предлагает именно 16 мм2 при потерях 5%.
А еще в "Электрике" при расчете потерь напряжения для вл линии до 1000В можно поставить галочку "более одной нагрузки", правда можно ввести не более десяти нагрузок. Также остается непонятным метод расчета, сомнительно как-то.
Там получается как-то так:
Изображение
Как все-таки правильно посчитать потери напряжения в данной линии?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 05:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Denis_NSK писал(а):
Приветствую, Уважаемые!
Помогите с расчетом потерь напряжения в линии.
Линия воздушная четырехпроводная(3ф-0) 0,4кВ, проводник - алюминий СИП-1 сечением 16мм2. Длина линии 900м. К линии подключено 30 светильников с лампами ДРИ cosf=0,85, через каждые 30 метров. Светильники распределены равномерно по фазам. Потребляемая мощность одного светильника 0,275 кВт.
По моим расчетам потери составят 10,53%, "Аврал дельта" выдает потери 11,12%, "Электрик" - 18,81% при расчете потерь для вл линии до 1000В, но при "расчете по I/P" для длины предлагает именно 16 мм2 при потерях 5%.
А еще в "Электрике" при расчете потерь напряжения для вл линии до 1000В можно поставить галочку "более одной нагрузки", правда можно ввести не более десяти нагрузок. Также остается непонятным метод расчета, сомнительно как-то.
Там получается как-то так:
Изображение
Как все-таки правильно посчитать потери напряжения в данной линии?

Сегодня вышла у меня на блоге новая тема как раз про ваш случай. Посмотрите и пересчитайте при помощи моей программы...получится не так быстро....но будет с чем сравнить.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 09:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 сен 2012, 12:31
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Proektant писал(а):
Мария писал(а):
подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо.

При равномерной нагрузке фаз в трехфазной линии потеря напряжения рассчитывается на один провод, так как в нулевом проводнике тока нет. В однофазных линиях потеря напряжения имеет место в обоих проводниках. Иными словами, в однофазной линии при одинаковой передаваемой мощности ток втрое больше и провода, по которым проходит ток, вдвое длинее. В итоге потеря напряжения в однофазной линии в 6 раз больше.

в 6??? :?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика