Katon писал(а):
Существует линия - от ТП до рубильника1 лежит алюминий 380м 90кВт, от рубильника1 с нижних клемм до рубильника2 медь 160м 90кВт, с верхних клемм рубильника2 до рубильника3 медь 190м 45кВт. В конце линии должны быть потери не более 5%, как в этом случае считать потери? И как посчитать сечение? Заранее благодарю за ответы=)
Нужно посчитать потери напряжения на каждом участке: -от ТП до Р1; -от Р1 до Р2; -от Р2 до Р3. В сумме должно быть не более 5%. Из-за больших длин и мощности, сечения получатся очень большие.
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46 Сообщений: 112 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Получается мне на каждый участок можно самолично выбрать процент потерь допустимый и отталкиваясь от этого, подобрать уже сечение кабеля на определенном участке?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Katon писал(а):
Получается мне на каждый участок можно самолично выбрать процент потерь допустимый и отталкиваясь от этого, подобрать уже сечение кабеля на определенном участке?
По моим предварительным расчетам (нужно еще проверить) 1 Кабель алюминиевый 2 шт. 2х150мм2 -3% (от ТП до Р1-380м) 2 Кабель медный 2шт. 2х120мм2 - 1% (от Р1 до Р2-160м) 3 Кабель медный 2шт 2х120мм2 -1% (от Р2 до Р3-190м) Итого около 5% Считал я своей программкой с учетом индуктивного сопротивления (cos взял 0,8).
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 12:31 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Для электропривода с полным сопротивлением Z, падение напряжения рассчитывается по следующей формуле: ∆U=k*Z*I=K*I*(r*cosf+x*sinf)*L/n [B] где: k - коэффициент равный: 2 для однофазных и двухфазных систем; 1,73 для трехфазных систем; I [А] - ток нагрузки; L [км] - длина проводника; n - количество параллельных проводников на фазу; r [Ом/км] - сопротивление одного кабеля на километр; x [Ом/км] - реактивное сопротивление одного кабеля на километр; cosf - коэффициент мощности нагрузки. Значение падения напряжения в процентах относительно номинального значения U, расcчитывается по формуле: ∆u%=∆U*100/U
подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Мария писал(а):
подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо.
Это связано с рачетом сопротивления провода. Кф 2 это то же самое, что взять двойную длину провода 2L. У нас же ток течет не только в одном направлении...но и обратно, поэтому 2.
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мария писал(а):
подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо.
При равномерной нагрузке фаз в трехфазной линии потеря напряжения рассчитывается на один провод, так как в нулевом проводнике тока нет. В однофазных линиях потеря напряжения имеет место в обоих проводниках. Иными словами, в однофазной линии при одинаковой передаваемой мощности ток втрое больше и провода, по которым проходит ток, вдвое длинее. В итоге потеря напряжения в однофазной линии в 6 раз больше.
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 03:36 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Приветствую, Уважаемые! Помогите с расчетом потерь напряжения в линии. Линия воздушная четырехпроводная(3ф-0) 0,4кВ, проводник - алюминий СИП-1 сечением 16мм2. Длина линии 900м. К линии подключено 30 светильников с лампами ДРИ cosf=0,85, через каждые 30 метров. Светильники распределены равномерно по фазам. Потребляемая мощность одного светильника 0,275 кВт. По моим расчетам потери составят 10,53%, "Аврал дельта" выдает потери 11,12%, "Электрик" - 18,81% при расчете потерь для вл линии до 1000В, но при "расчете по I/P" для длины предлагает именно 16 мм2 при потерях 5%. А еще в "Электрике" при расчете потерь напряжения для вл линии до 1000В можно поставить галочку "более одной нагрузки", правда можно ввести не более десяти нагрузок. Также остается непонятным метод расчета, сомнительно как-то. Там получается как-то так: Как все-таки правильно посчитать потери напряжения в данной линии?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Denis_NSK писал(а):
Приветствую, Уважаемые! Помогите с расчетом потерь напряжения в линии. Линия воздушная четырехпроводная(3ф-0) 0,4кВ, проводник - алюминий СИП-1 сечением 16мм2. Длина линии 900м. К линии подключено 30 светильников с лампами ДРИ cosf=0,85, через каждые 30 метров. Светильники распределены равномерно по фазам. Потребляемая мощность одного светильника 0,275 кВт. По моим расчетам потери составят 10,53%, "Аврал дельта" выдает потери 11,12%, "Электрик" - 18,81% при расчете потерь для вл линии до 1000В, но при "расчете по I/P" для длины предлагает именно 16 мм2 при потерях 5%. А еще в "Электрике" при расчете потерь напряжения для вл линии до 1000В можно поставить галочку "более одной нагрузки", правда можно ввести не более десяти нагрузок. Также остается непонятным метод расчета, сомнительно как-то. Там получается как-то так: Как все-таки правильно посчитать потери напряжения в данной линии?
Сегодня вышла у меня на блоге новая тема как раз про ваш случай. Посмотрите и пересчитайте при помощи моей программы...получится не так быстро....но будет с чем сравнить.
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 12:31 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Proektant писал(а):
Мария писал(а):
подскажите пожалуйста, почему берется коэффициент 2 для однофазных сетей, какой физический смысл несет эта двойка? спасибо.
При равномерной нагрузке фаз в трехфазной линии потеря напряжения рассчитывается на один провод, так как в нулевом проводнике тока нет. В однофазных линиях потеря напряжения имеет место в обоих проводниках. Иными словами, в однофазной линии при одинаковой передаваемой мощности ток втрое больше и провода, по которым проходит ток, вдвое длинее. В итоге потеря напряжения в однофазной линии в 6 раз больше.