 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 09:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 окт 2011, 09:30
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Для себя еще сделал подобную программку, которая рассчитывает потерю напряжения не по мощности, а по току. Ей пользуюсь в основном для расчета потери напряжения в однофазных цепях, в частности 24В при проектировании систем открывания окон.


А можете выложить програмку для расчета падения напряжения в однофазной цепи ~24. Ну очень надо! (либо скинуть на ящик shaker@nextmail.ru)
Заранее благодарю!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 10:24 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
oris писал(а):
А можете выложить програмку для расчета падения напряжения в однофазной цепи ~24. Ну очень надо! (либо скинуть на ящик shaker@nextmail.ru)
Заранее благодарю!

Добовил в программу расчет потери напряжения 12, 24, 36 В. Тестируйте, должно все правильно считать.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 10:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 окт 2011, 09:30
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо! буду смотреть


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 10:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 окт 2011, 09:30
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Добовил в программу расчет потери напряжения 12, 24, 36 В. Тестируйте, должно все правильно считать.


Хочу уточнить, "расчет потерь напряжения пост тока " - все правильно?

Нужно посчитать переменку ~24 В.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 10:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
oris писал(а):
Хочу уточнить, "расчет потерь напряжения пост тока " - все правильно? Нужно посчитать переменку ~24 В.

Эта программа позволяет рассчитать потерю напряжения в двухпроводной линии переменного или постоянного тока.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 08:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По поводу того, что можно пренебречь реактивным сопротивлением линии..
СН 357-77
3.177. При расчете сетей по потере напряжения допускается пренебрегать реактивным сопротивлением линий и пользоваться таблицами моментов нагрузки (кВт • м) в следующих случаях:
а) при соsϕ = 1 (лампы накаливания) - всегда;
б) при соsϕ = 0,9 (газоразрядные лампы с компенсацией реактивной мощности) - при проводке кабелями, проводами в трубах или многожильными проводами до сечения 70 (120)
мм2 включительно, а при проводке на изолирующих опорах до сечения 16 (25) мм2включительно;
в) при соs ϕ = 0,5 - 0,6 (газоразрядные лампы без компенсации) - при проводке кабелями, проводами в трубах или многожильными проводами до сечения 16 (25) мм2 включительно, а
при проводке на изолирующих опорах до сечения 6 (10) мм2 включительно.
В скобках указаны сечения алюминиевых жил, вне скобок - медных.
В остальных случаях реактивное сопротивление линий должно учитываться, и расчет следует производить по токовым моментам (А•м) или по моментам нагрузки, но с введением соответствующих коэффициентов.
Во всех случаях при определении рабочего тока литии коэффициент мощности должен учитываться.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 16:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 июн 2012, 15:20
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста как рассчитать какого сечения кабель заложить, при мощности нагрузки 70 кВт, длина трассы 420метров, кабель СИП 2А, напряжение 380В, способ прокладки ВЛ ???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 05:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
alexpushkov писал(а):
Подскажите пожалуйста как рассчитать какого сечения кабель заложить, при мощности нагрузки 70 кВт, длина трассы 420метров, кабель СИП 2А, напряжение 380В, способ прокладки ВЛ ???

Здесь основная составляющая будет проверка кабеля по потере напряжения, поскольку длина и мощность большие. По допустимому току проходит даже 25мм)))
Траса от куда куда? От ТП 6(10)кВ до ВРУ?
95мм2 выходит - 6,8%.
120мм2 выходит - 5,4%.
150мм2 выходит - 4,3%.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 08:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
alexpushkov писал(а):
Подскажите пожалуйста как рассчитать какого сечения кабель заложить, при мощности нагрузки 70 кВт, длина трассы 420метров, кабель СИП 2А, напряжение 380В, способ прокладки ВЛ ???

А косинус какой?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 09:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 мар 2012, 08:46
Сообщений: 112
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Существует линия - от ТП до рубильника1 лежит алюминий 380м 90кВт, от рубильника1 с нижних клемм до рубильника2 медь 160м 90кВт, с верхних клемм рубильника2 до рубильника3 медь 190м 45кВт. В конце линии должны быть потери не более 5%, как в этом случае считать потери? И как посчитать сечение? Заранее благодарю за ответы=)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика