 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 10:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Мария писал(а):
в 6??? :?

Не верите? Проверьте при помощи программы:)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 10:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 сен 2012, 12:31
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Мария писал(а):
в 6??? :?

Не верите? Проверьте при помощи программы:)

не в неверии дело! запуталась в циврах. причем тут эта 6-ка (значения тока) и коэффициент 2 в формуле?
программой это одно, а надо логически разобраться самой))
p.s. 1,73 для трехфазных - это корень из 3 для напряжения 380?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 11:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мария писал(а):
не в неверии дело! запуталась в циврах. причем тут эта 6-ка (значения тока) и коэффициент 2 в формуле?
программой это одно, а надо логически разобраться самой))
p.s. 1,73 для трехфазных - это корень из 3 для напряжения 380?

Может вы не те формулы смотрите?)
Поделите формулу 29 на 27 и получите 6.
Кф 2, т.к. учитывается длина фазного и нулевого проводника, как было выше написано. В трехфазной линии этого не учитывают.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 12:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 сен 2012, 03:36
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor, спасибо за быстрый ответ. Способ расчета по участкам как раз то что нужно!
При моих условиях одинаковых нагрузок на одинаковых участках проводников, все сводится к нахождению суммы арифметической прогрессии:
S10=(2*∆U1+(10-1)*(∆U2-∆U1))/2*10=(2*0,98+9*(-0,1))*5=5,3%
Случайно нашел, почитав справку по "Авралу", там можно считать суммарные потери для разных участков, получилось 5,39%, времени потратил пару минут). Отличия от результата вашей программы практически нет.
В общем все результаты в пределах погрешности, чем пользоваться каждый выбирает сам.
Еще раз спасибо и удачи!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 13:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 янв 2015, 13:42
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можно я оживлю тему вопросиком...
При расчете сечения кабеля по току используется расчетный ток, а при падении напряжения на кабеле какой ток использовать, РАСЧЕТНЫЙ или УСТАНОВЛЕННЫЙ ?

Считаю вот по этой формуле

Падение напряжения в кабеле, ∆U= √3 х I х (r0 х cosφ + x0 х sinφ) х L, В

Расч ток фазы (Потребитель 3ф) (Iр=S/√3*U) (U=380), А
Уст. ток фазы (потребитель 3ф) Iу=Ру/√3*U*Cosф (U=380), А
где:
S - расчетная мощность (Sр=√Pp²+Qp²), кВА
Ру - установленная мощность
r0 и уx0 активное и реактивное сопротивление кабеля
L - длинна линии


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Параметр "Установленный ток фазы" мне не знаком. Есть расчетный ток, на него и ориентируйтесь. Это к мощности можно применить термин "установленная", причем, не имеющей ничего общего с потребляемой мощностью.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 янв 2015, 13:42
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да, не прав в терминологии... Просто расчетный ток учитывает коэф. спроса а т.н. "установленный ток" коэфф спроса не учитывает.
Т.о. если предположить что одновременно включатся все потребители на полную мощность (на небольшой промежуток времени), то кабель нагрузку по току выдержит, не перегреется, а вот падение напряжения в этот момент может оказаться приличным. Длинна линии у меня приличная (около 600 м при уст. мощности 40 кВт ) вот и озадачился. По этой же причине выбираю ток наиболее загруженной фазы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Все операции по определению потерь напряжения проводят именно с расчетными величинами, будь это ток или мощность. Установленная мощность в подобных расчетах не применяется. Даже если линия к одиночному электроприемнику, например к двигателю, то принимают Рр=Рном, а далее расчетные величины.



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: DRON_63 (25 янв 2015, 14:41)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 янв 2015, 13:42
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Благодарю.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
DRON_63 писал(а):
Да, не прав в терминологии... Просто расчетный ток учитывает коэф. спроса а т.н. "установленный ток" коэфф спроса не учитывает.
Т.о. если предположить что одновременно включатся все потребители на полную мощность (на небольшой промежуток времени), то кабель нагрузку по току выдержит, не перегреется, а вот падение напряжения в этот момент может оказаться приличным. Длинна линии у меня приличная (около 600 м при уст. мощности 40 кВт ) вот и озадачился. По этой же причине выбираю ток наиболее загруженной фазы.

Также по расчетной мощности и току выбирают сечение кабеля, в том числе и по нагреву. Т.о. показатель "потери напряжения" является дополнительным, но не основным. Да и трудно представить, что выбор кабеля произведен неверно, в противном случае не только превышение потерь напряжения будет иметь место, но и перегрев кабеля током, на который кабель не рассчитан.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика