 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 18:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 янв 2015, 13:42
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
При кратковременном повышении нагрузки перегрева не будет, а напряжение может просесть прилично.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 07:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Опять всплывает старая тема.
Народ, прошу обратить внимание - в результате однажды неправильно понятой методики расчтетов, из топика в топик , и, видимо, из проекта в проект, гуляет одна и та же ошибка: неправильно рассчитываются нагрузки распределительной сети.
Методика предназначенная для расчет системы электроснабжения применяется для расчета сетей конечных потребителей.
На эту ошибку автору неоднократно указывали, как здесь в форуме так и в обсуждении программ расчетов.
Но автор почему то с упорством, достойным лучшего применения, продолжает отстаивать неправильную методику, вводя тем самым окружающих в заблуждение.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 15:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 окт 2016, 15:10
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, а как учитывать количество параллельных проводников, например для СИП 3х95+1х95? :?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет потери напряжения
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 12:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 12:26
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Господа "настоящие" электрики, поясните человеку, который сети не считает, но электротехнику учил )))
"Падение напряжения в кабеле, ∆U= √3 х I х (r0 х cosφ + x0 х sinφ)..." - мелькает из поста в пост
Но полное сопротивление - это Z=корень (R^2+X^2).
Откуда эти "r0 х cosφ + x0 х sinφ"?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика