Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=2048
Страница 1 из 1

Автор:  Milana [ 19 мар 2012, 07:40 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ

Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста, где прописаны требования при прокладке кабелей в охранной зоне ВЛ и требования к пересечениям КЛ и ВЛ? В частности интересует ВЛ 110кВ.

Автор:  Сергей [ 19 мар 2012, 12:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ

Milana писал(а):
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста, где прописаны требования при прокладке кабелей в охранной зоне ВЛ и требования к пересечениям КЛ и ВЛ? В частности интересует ВЛ 110кВ.


ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2003

4. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м:
Для линий напряжением, кВ:
До 20 - 10
35 - 15
110 - 20
150, 220 - 25
330, 500, ±400- 30
750, ±750 - 40
1150 - 55

Автор:  Milana [ 19 мар 2012, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ

Сергей писал(а):
Milana писал(а):
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста, где прописаны требования при прокладке кабелей в охранной зоне ВЛ и требования к пересечениям КЛ и ВЛ? В частности интересует ВЛ 110кВ.


ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2003

4. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м:
Для линий напряжением, кВ:
До 20 - 10
35 - 15
110 - 20
150, 220 - 25
330, 500, ±400- 30
750, ±750 - 40
1150 - 55

Это сами зоны.
Я хотела знать, например, нужно ли в трубу кабель класть кабель при пересечениях с ВЛ (чтобы в случае обрыва провода не повредился наш кабель в земле), вообще как защищать кабель, если он идет в охранной зоне или вблизи опор?

Автор:  Сергей [ 19 мар 2012, 15:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ

Milana писал(а):
Это сами зоны.
Я хотела знать, например, нужно ли в трубу кабель класть кабель при пересечениях с ВЛ (чтобы в случае обрыва провода не повредился наш кабель в земле), вообще как защищать кабель, если он идет в охранной зоне или вблизи опор?


Охранная зона - это все равно, что "частная территория, прогулка по которой может быть разрешена владельцем". На пересечение охранной зоны необходимо запросить соответствующие технические условия у владельца электрических сетей, поскольку запретить они скорее всего не смогут, там будет все прописано: под каким углом следует пересечь, на какой координате, при каких условиях и т.д.

Автор:  k-igor [ 19 мар 2012, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ

Согласно ПУЭ
2.3.93. При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м.
Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется.
Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м.
На территориях электростанций и подстанций в стесненных условиях допускается прокладывать кабельные линии на расстояниях не менее 0,5 м от подземной части опор воздушных связей (токопроводов) и ВЛ выше 1 кВ, если заземляющие устройства этих опор присоединены к контуру заземления подстанций.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group