 Заголовок сообщения: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 07:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста, где прописаны требования при прокладке кабелей в охранной зоне ВЛ и требования к пересечениям КЛ и ВЛ? В частности интересует ВЛ 110кВ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 12:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Milana писал(а):
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста, где прописаны требования при прокладке кабелей в охранной зоне ВЛ и требования к пересечениям КЛ и ВЛ? В частности интересует ВЛ 110кВ.


ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2003

4. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м:
Для линий напряжением, кВ:
До 20 - 10
35 - 15
110 - 20
150, 220 - 25
330, 500, ±400- 30
750, ±750 - 40
1150 - 55


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 12:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Milana писал(а):
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста, где прописаны требования при прокладке кабелей в охранной зоне ВЛ и требования к пересечениям КЛ и ВЛ? В частности интересует ВЛ 110кВ.


ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2003

4. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м:
Для линий напряжением, кВ:
До 20 - 10
35 - 15
110 - 20
150, 220 - 25
330, 500, ±400- 30
750, ±750 - 40
1150 - 55

Это сами зоны.
Я хотела знать, например, нужно ли в трубу кабель класть кабель при пересечениях с ВЛ (чтобы в случае обрыва провода не повредился наш кабель в земле), вообще как защищать кабель, если он идет в охранной зоне или вблизи опор?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 15:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Milana писал(а):
Это сами зоны.
Я хотела знать, например, нужно ли в трубу кабель класть кабель при пересечениях с ВЛ (чтобы в случае обрыва провода не повредился наш кабель в земле), вообще как защищать кабель, если он идет в охранной зоне или вблизи опор?


Охранная зона - это все равно, что "частная территория, прогулка по которой может быть разрешена владельцем". На пересечение охранной зоны необходимо запросить соответствующие технические условия у владельца электрических сетей, поскольку запретить они скорее всего не смогут, там будет все прописано: под каким углом следует пересечь, на какой координате, при каких условиях и т.д.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 17:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Согласно ПУЭ
2.3.93. При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м.
Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется.
Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м.
На территориях электростанций и подстанций в стесненных условиях допускается прокладывать кабельные линии на расстояниях не менее 0,5 м от подземной части опор воздушных связей (токопроводов) и ВЛ выше 1 кВ, если заземляющие устройства этих опор присоединены к контуру заземления подстанций.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика