Автор: | Milana [ 19 мар 2012, 07:40 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ |
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, где прописаны требования при прокладке кабелей в охранной зоне ВЛ и требования к пересечениям КЛ и ВЛ? В частности интересует ВЛ 110кВ. |
Автор: | Сергей [ 19 мар 2012, 12:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ |
Milana писал(а): Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, где прописаны требования при прокладке кабелей в охранной зоне ВЛ и требования к пересечениям КЛ и ВЛ? В частности интересует ВЛ 110кВ. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2003 4. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются: а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м: Для линий напряжением, кВ: До 20 - 10 35 - 15 110 - 20 150, 220 - 25 330, 500, ±400- 30 750, ±750 - 40 1150 - 55 |
Автор: | Milana [ 19 мар 2012, 12:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ |
Сергей писал(а): Milana писал(а): Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, где прописаны требования при прокладке кабелей в охранной зоне ВЛ и требования к пересечениям КЛ и ВЛ? В частности интересует ВЛ 110кВ. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2003 4. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются: а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м: Для линий напряжением, кВ: До 20 - 10 35 - 15 110 - 20 150, 220 - 25 330, 500, ±400- 30 750, ±750 - 40 1150 - 55 Это сами зоны. Я хотела знать, например, нужно ли в трубу кабель класть кабель при пересечениях с ВЛ (чтобы в случае обрыва провода не повредился наш кабель в земле), вообще как защищать кабель, если он идет в охранной зоне или вблизи опор? |
Автор: | Сергей [ 19 мар 2012, 15:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ |
Milana писал(а): Это сами зоны. Я хотела знать, например, нужно ли в трубу кабель класть кабель при пересечениях с ВЛ (чтобы в случае обрыва провода не повредился наш кабель в земле), вообще как защищать кабель, если он идет в охранной зоне или вблизи опор? Охранная зона - это все равно, что "частная территория, прогулка по которой может быть разрешена владельцем". На пересечение охранной зоны необходимо запросить соответствующие технические условия у владельца электрических сетей, поскольку запретить они скорее всего не смогут, там будет все прописано: под каким углом следует пересечь, на какой координате, при каких условиях и т.д. |
Автор: | k-igor [ 19 мар 2012, 17:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ |
Согласно ПУЭ 2.3.93. При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м. Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется. Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м. На территориях электростанций и подстанций в стесненных условиях допускается прокладывать кабельные линии на расстояниях не менее 0,5 м от подземной части опор воздушных связей (токопроводов) и ВЛ выше 1 кВ, если заземляющие устройства этих опор присоединены к контуру заземления подстанций. |