Заголовок сообщения: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ
Добавлено: 19 мар 2012, 07:40
Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12 Сообщений: 44 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, где прописаны требования при прокладке кабелей в охранной зоне ВЛ и требования к пересечениям КЛ и ВЛ? В частности интересует ВЛ 110кВ.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ
Добавлено: 19 мар 2012, 12:21
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Milana писал(а):
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, где прописаны требования при прокладке кабелей в охранной зоне ВЛ и требования к пересечениям КЛ и ВЛ? В частности интересует ВЛ 110кВ.
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2003
4. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются: а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м: Для линий напряжением, кВ: До 20 - 10 35 - 15 110 - 20 150, 220 - 25 330, 500, ±400- 30 750, ±750 - 40 1150 - 55
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ
Добавлено: 19 мар 2012, 12:52
Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12 Сообщений: 44 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Milana писал(а):
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, где прописаны требования при прокладке кабелей в охранной зоне ВЛ и требования к пересечениям КЛ и ВЛ? В частности интересует ВЛ 110кВ.
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2003
4. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются: а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м: Для линий напряжением, кВ: До 20 - 10 35 - 15 110 - 20 150, 220 - 25 330, 500, ±400- 30 750, ±750 - 40 1150 - 55
Это сами зоны. Я хотела знать, например, нужно ли в трубу кабель класть кабель при пересечениях с ВЛ (чтобы в случае обрыва провода не повредился наш кабель в земле), вообще как защищать кабель, если он идет в охранной зоне или вблизи опор?
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ
Добавлено: 19 мар 2012, 15:26
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Milana писал(а):
Это сами зоны. Я хотела знать, например, нужно ли в трубу кабель класть кабель при пересечениях с ВЛ (чтобы в случае обрыва провода не повредился наш кабель в земле), вообще как защищать кабель, если он идет в охранной зоне или вблизи опор?
Охранная зона - это все равно, что "частная территория, прогулка по которой может быть разрешена владельцем". На пересечение охранной зоны необходимо запросить соответствующие технические условия у владельца электрических сетей, поскольку запретить они скорее всего не смогут, там будет все прописано: под каким углом следует пересечь, на какой координате, при каких условиях и т.д.
Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабелей в охранной зоне ВЛ
Добавлено: 19 мар 2012, 17:44
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Согласно ПУЭ 2.3.93. При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м. Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется. Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м. На территориях электростанций и подстанций в стесненных условиях допускается прокладывать кабельные линии на расстояниях не менее 0,5 м от подземной части опор воздушных связей (токопроводов) и ВЛ выше 1 кВ, если заземляющие устройства этих опор присоединены к контуру заземления подстанций.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения