Заголовок сообщения: Проложен кабель на березе - какие нарушения?
Добавлено: 11 мар 2012, 05:56
Зарегистрирован: 11 мар 2012, 05:46 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Несколько лет назад был провешен кабель 3ф толщиной 50-60 мм от столба к жилому многокв.дому, как я понял временно. И попути накинут на живую березу с целью уменьшить провисание и дальше с березы на 15-20 градусов повернут к дому. Далее он прибит к стене дома и проходит прямо под откосом моего окна. Даже бывает я его рамой зацепляю , когда летом окно открываю. Собственно вопрос в том, как заставить электросети проложить кабель без нарушений. Может кто знает какие правила нарушены? Ну чтобы , если пожаловаться в электросети то сразу "аргУментами" задавить!
Заголовок сообщения: Re: Проложен кабель на березе - какие нарушения?
Добавлено: 11 мар 2012, 08:04
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
frost12 писал(а):
Несколько лет назад был провешен кабель 3ф толщиной 50-60 мм от столба к жилому многокв.дому, как я понял временно. И попути накинут на живую березу с целью уменьшить провисание и дальше с березы на 15-20 градусов повернут к дому. Далее он прибит к стене дома и проходит прямо под откосом моего окна. Даже бывает я его рамой зацепляю , когда летом окно открываю. Собственно вопрос в том, как заставить электросети проложить кабель без нарушений. Может кто знает какие правила нарушены? Ну чтобы , если пожаловаться в электросети то сразу "аргУментами" задавить!
Согласно Правил устройства электроустановок п.2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо). От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м: При горизонтальной прокладке: под балконом, крыльцом, а также над крышей промышленного здания 2,5 под окном 0,5 под балконом 1,0 под окном (от подоконника) 1,0 При вертикальной прокладке до окна 0,75 То же, но до балкона 1,0
Они могут возразить, сославшись на то, что это не электропроводка, если сечение проложенного кабеля более 16 мм.кв., а токопровод, и действует на них глава 2.3 ПУЭ.
2.3.29. В городах и поселках одиночные кабельные линии следует, как правило, прокладывать в земле (в траншеях) по непроезжей части улиц (под тротуарами), по дворам и техническим полосам в виде газонов. 2.3.30. По улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями, прокладку кабельных линий в количестве 10 и более в потоке рекомендуется производить в коллекторах и кабельных туннелях. При пересечении улиц и площадей с усовершенствованными покрытиями и с интенсивным движением транспорта кабельные линии должны прокладываться в блоках или трубах.
Заголовок сообщения: Re: Проложен кабель на березе - какие нарушения?
Добавлено: 11 мар 2012, 09:28
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Я думаю тут больше подойдут эти пункты ПУЭ.
2.4.8. При прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их отклонении должно быть не менее 0,3 м. Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м
2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее: 1,0 м - до балконов, террас и окон; 0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть: при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м; под балконом, окном, карнизом - 0,5 м; до земли - 2,5 м; при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м; до балкона, входной двери - 1,0 м. Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.
2.4.62. При пересечении ВЛ с различными сооружениями, а также с улицами и площадями населенных пунктов угол пересечения не нормируется.
Заголовок сообщения: Re: Проложен кабель на березе - какие нарушения?
Добавлено: 13 мар 2012, 12:53
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10 Сообщений: 89 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Еще в ТКП 339-2011 (в РФ не действует) написано, правда в ПУЭ этого не нашел: 5.2.4.9 Длина пролета ответвления к вводу должна быть не более 25 м. При расстояниях от магистрали или линейного ответвления ВЛ до здания, превышающих 25 м, устанавливается необходимое количество дополнительных опор.