Автор: | olegaruss [ 06 мар 2012, 12:33 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в |
Доброго дня. Нужно подключить эл.двигатель мощностью 40квт 380в. До тп 200 метров. Кабель можно протянуть только по воздуху. Прошу помогите рассчитать нужное сечение и марку (по возможности) кабеля. |
Автор: | k-igor [ 06 мар 2012, 13:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в |
olegaruss писал(а): Доброго дня. Нужно подключить эл.двигатель мощностью 40квт 380в. До тп 200 метров. Кабель можно протянуть только по воздуху. Прошу помогите рассчитать нужное сечение и марку (по возможности) кабеля. А тип двигателя не известен? Для начала нужно косинус узнать либо определить, чтобы найти потребляемый ток. Если принять cos=0,8 и КПД=90%, то расчетный ток получим 84,4А. Из этого следует, что автомат будет на 100А. Кабель ВВГнг-4х35мм2 - (120А) Кабель АВВГнг-4х50мм2 -(110А) По потере напряжения проходят. Можно рассмотреть другие кабели такими же сечениями. |
Автор: | olegaruss [ 07 мар 2012, 00:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в |
k-igor писал(а): olegaruss писал(а): Доброго дня. Нужно подключить эл.двигатель мощностью 40квт 380в. До тп 200 метров. Кабель можно протянуть только по воздуху. Прошу помогите рассчитать нужное сечение и марку (по возможности) кабеля. А тип двигателя не известен? Для начала нужно косинус узнать либо определить, чтобы найти потребляемый ток. Если принять cos=0,8 и КПД=90%, то расчетный ток получим 84,4А. Из этого следует, что автомат будет на 100А. Кабель ВВГнг-4х35мм2 - (120А) Кабель АВВГнг-4х50мм2 -(110А) По потере напряжения проходят. Можно рассмотреть другие кабели такими же сечениями. Асинхронный двигатель косинус 0.91, КПД 91.5% 73А. Разговаривал с энергетиком эл сетей, не спрашивал про косинусы и т.д. Сказал что нужен СИП 4*95 на 4-5 пролетов по столбам.. П.с. Вчера подключил тестово на ввг 4*35.. Двигатель крутиться ооочень медленно. И провод нагрелся за секунды.. Подскажите как поступить. |
Автор: | k-igor [ 07 мар 2012, 05:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в |
olegaruss писал(а): k-igor писал(а): olegaruss писал(а): Доброго дня. Нужно подключить эл.двигатель мощностью 40квт 380в. До тп 200 метров. Кабель можно протянуть только по воздуху. Прошу помогите рассчитать нужное сечение и марку (по возможности) кабеля. А тип двигателя не известен? Для начала нужно косинус узнать либо определить, чтобы найти потребляемый ток. Если принять cos=0,8 и КПД=90%, то расчетный ток получим 84,4А. Из этого следует, что автомат будет на 100А. Кабель ВВГнг-4х35мм2 - (120А) Кабель АВВГнг-4х50мм2 -(110А) По потере напряжения проходят. Можно рассмотреть другие кабели такими же сечениями. Асинхронный двигатель косинус 0.91, КПД 91.5% 73А. Разговаривал с энергетиком эл сетей, не спрашивал про косинусы и т.д. Сказал что нужен СИП 4*95 на 4-5 пролетов по столбам.. П.с. Вчера подключил тестово на ввг 4*35.. Двигатель крутиться ооочень медленно. И провод нагрелся за секунды.. Подскажите как поступить. Как запускаете? Через пускатель, устройство плавного пуска, частотник? Возможно вначале он нагрелся из-за пусковых токов. А если рассматривать СИП, то 50мм2 вполне должен пройти, это же сшитый полиэтилен, он пропускает больший ток по сравнению с кабелем с пластмасовой или бумажной изоляцией. Я считаю 95мм2 это очень много. А данном случае нужно проверить по потере напряжения. Разные источники дают разный допустимый ток кабелей СИП. |
Автор: | olegaruss [ 07 мар 2012, 06:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в |
Цитата: Как запускаете? Через пускатель, устройство плавного пуска, частотник? Возможно вначале он нагрелся из-за пусковых токов. А если рассматривать СИП, то 50мм2 вполне должен пройти, это же сшитый полиэтилен, он пропускает больший ток по сравнению с кабелем с пластмасовой или бумажной изоляцией Я считаю 95мм2 это очень много. А данном случае нужно проверить по потере напряжения. Разные источники дают разный допустимый ток кабелей СИП. Запускаем через пускатель пм12-160600. Сегодня нашли сип 3x95 1x70, энергетики пока молчат, одна надежда на вас. |
Автор: | k-igor [ 07 мар 2012, 06:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в |
СИП 4х95 100% пройдет, но зачем платить лишние деньги? Сейчас рассичитаю более точно, какой СИП можно будет взять. |
Автор: | k-igor [ 07 мар 2012, 06:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в |
Кабель СИП-2 3х35+1х50 - допустимый ток нагрузки 160А. Потери напряжения на участке 200м - около 6% Кабель СИП-2 3х50+1х70 - допустимый ток нагрузки 195А. Потери напряжения на участке 200м - около 4% http://220forum.ru/viewtopic.php?f=28&t=2017&sid=92dde68eeb3e8fc2f467130ab4ceabc4 Я считаю СИП-2 3х50+1х70 предостаточно. |
Автор: | Сергей [ 09 мар 2012, 03:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в |
Скорее дело не в кабеле, а в двигателе. Он новый, или после ремонта? При тестовом пуске вы не замерили ток, когда он вращался медленно? что касается потери напряжения, то при пуске они не превышают 10 %, а при работе 4 % Вложение: Потери напряжения.jpg Вложение: Потери напряжения пуск.jpg
|
Автор: | olegaruss [ 09 мар 2012, 10:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в |
Двигатель 74 года Модель АО2-81-4 У3 Купили компрессор вместе с этим двигателем и за несколько дней до покупки при мне его подключили в мороз (загустевшее масло), сработали предохранители при первых прокрутках двигателя. Тут же заменили плавкие предохранители и подключили медным много жильным проводом 4*25 и отлично запустился.. Ток при пуске на новом месте не замеряли |