Автор:  olegaruss [ 06 мар 2012, 12:33 ]
Заголовок сообщения:  Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в

Доброго дня.
Нужно подключить эл.двигатель мощностью 40квт 380в. До тп 200 метров. Кабель можно протянуть только по воздуху.

Прошу помогите рассчитать нужное сечение и марку (по возможности) кабеля.

Автор:  k-igor [ 06 мар 2012, 13:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в

olegaruss писал(а):
Доброго дня.
Нужно подключить эл.двигатель мощностью 40квт 380в. До тп 200 метров. Кабель можно протянуть только по воздуху.

Прошу помогите рассчитать нужное сечение и марку (по возможности) кабеля.

А тип двигателя не известен? Для начала нужно косинус узнать либо определить, чтобы найти потребляемый ток.
Если принять cos=0,8 и КПД=90%, то расчетный ток получим 84,4А.
Из этого следует, что автомат будет на 100А.
Кабель ВВГнг-4х35мм2 - (120А)
Кабель АВВГнг-4х50мм2 -(110А)
По потере напряжения проходят.
Можно рассмотреть другие кабели такими же сечениями.

Автор:  olegaruss [ 07 мар 2012, 00:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в

k-igor писал(а):
olegaruss писал(а):
Доброго дня.
Нужно подключить эл.двигатель мощностью 40квт 380в. До тп 200 метров. Кабель можно протянуть только по воздуху.

Прошу помогите рассчитать нужное сечение и марку (по возможности) кабеля.

А тип двигателя не известен? Для начала нужно косинус узнать либо определить, чтобы найти потребляемый ток.
Если принять cos=0,8 и КПД=90%, то расчетный ток получим 84,4А.
Из этого следует, что автомат будет на 100А.
Кабель ВВГнг-4х35мм2 - (120А)
Кабель АВВГнг-4х50мм2 -(110А)
По потере напряжения проходят.
Можно рассмотреть другие кабели такими же сечениями.


Асинхронный двигатель косинус 0.91, КПД 91.5% 73А.

Разговаривал с энергетиком эл сетей, не спрашивал про косинусы и т.д. Сказал что нужен СИП 4*95 на 4-5 пролетов по столбам..

П.с. Вчера подключил тестово на ввг 4*35.. Двигатель крутиться ооочень медленно. И провод нагрелся за секунды..

Подскажите как поступить.

Автор:  k-igor [ 07 мар 2012, 05:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в

olegaruss писал(а):
k-igor писал(а):
olegaruss писал(а):
Доброго дня.
Нужно подключить эл.двигатель мощностью 40квт 380в. До тп 200 метров. Кабель можно протянуть только по воздуху.

Прошу помогите рассчитать нужное сечение и марку (по возможности) кабеля.

А тип двигателя не известен? Для начала нужно косинус узнать либо определить, чтобы найти потребляемый ток.
Если принять cos=0,8 и КПД=90%, то расчетный ток получим 84,4А.
Из этого следует, что автомат будет на 100А.
Кабель ВВГнг-4х35мм2 - (120А)
Кабель АВВГнг-4х50мм2 -(110А)
По потере напряжения проходят.
Можно рассмотреть другие кабели такими же сечениями.


Асинхронный двигатель косинус 0.91, КПД 91.5% 73А.

Разговаривал с энергетиком эл сетей, не спрашивал про косинусы и т.д. Сказал что нужен СИП 4*95 на 4-5 пролетов по столбам..

П.с. Вчера подключил тестово на ввг 4*35.. Двигатель крутиться ооочень медленно. И провод нагрелся за секунды..

Подскажите как поступить.

Как запускаете? Через пускатель, устройство плавного пуска, частотник? Возможно вначале он нагрелся из-за пусковых токов.
А если рассматривать СИП, то 50мм2 вполне должен пройти, это же сшитый полиэтилен, он пропускает больший ток по сравнению с кабелем с пластмасовой или бумажной изоляцией. Я считаю 95мм2 это очень много. А данном случае нужно проверить по потере напряжения. Разные источники дают разный допустимый ток кабелей СИП.

Автор:  olegaruss [ 07 мар 2012, 06:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в

Цитата:
Как запускаете? Через пускатель, устройство плавного пуска, частотник? Возможно вначале он нагрелся из-за пусковых токов.
А если рассматривать СИП, то 50мм2 вполне должен пройти, это же сшитый полиэтилен, он пропускает больший ток по сравнению с кабелем с пластмасовой или бумажной изоляцией Я считаю 95мм2 это очень много. А данном случае нужно проверить по потере напряжения. Разные источники дают разный допустимый ток кабелей СИП.

Запускаем через пускатель пм12-160600.
Сегодня нашли сип 3x95 1x70, энергетики пока молчат, одна надежда на вас.

Автор:  k-igor [ 07 мар 2012, 06:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в

СИП 4х95 100% пройдет, но зачем платить лишние деньги?
Сейчас рассичитаю более точно, какой СИП можно будет взять.

Автор:  k-igor [ 07 мар 2012, 06:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в

Кабель СИП-2 3х35+1х50 - допустимый ток нагрузки 160А. Потери напряжения на участке 200м - около 6%
Кабель СИП-2 3х50+1х70 - допустимый ток нагрузки 195А. Потери напряжения на участке 200м - около 4%
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=28&t=2017&sid=92dde68eeb3e8fc2f467130ab4ceabc4
Я считаю СИП-2 3х50+1х70 предостаточно.

Автор:  Сергей [ 09 мар 2012, 03:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в

Скорее дело не в кабеле, а в двигателе. Он новый, или после ремонта? При тестовом пуске вы не замерили ток, когда он вращался медленно?
что касается потери напряжения, то при пуске они не превышают 10 %, а при работе 4 %
Вложение:
Потери напряжения.jpg
Вложение:
Потери напряжения пуск.jpg

Автор:  olegaruss [ 09 мар 2012, 10:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в

Двигатель 74 года
Модель АО2-81-4 У3
Купили компрессор вместе с этим двигателем и за несколько дней до покупки при мне его подключили в мороз (загустевшее масло), сработали предохранители при первых прокрутках двигателя. Тут же заменили плавкие предохранители и подключили медным много жильным проводом 4*25 и отлично запустился..

Ток при пуске на новом месте не замеряли