Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в
Добавлено: 06 мар 2012, 13:58
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5635 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:367 раз.
olegaruss писал(а):
Доброго дня. Нужно подключить эл.двигатель мощностью 40квт 380в. До тп 200 метров. Кабель можно протянуть только по воздуху.
Прошу помогите рассчитать нужное сечение и марку (по возможности) кабеля.
А тип двигателя не известен? Для начала нужно косинус узнать либо определить, чтобы найти потребляемый ток. Если принять cos=0,8 и КПД=90%, то расчетный ток получим 84,4А. Из этого следует, что автомат будет на 100А. Кабель ВВГнг-4х35мм2 - (120А) Кабель АВВГнг-4х50мм2 -(110А) По потере напряжения проходят. Можно рассмотреть другие кабели такими же сечениями.
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в
Добавлено: 07 мар 2012, 00:27
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 12:25 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
olegaruss писал(а):
Доброго дня. Нужно подключить эл.двигатель мощностью 40квт 380в. До тп 200 метров. Кабель можно протянуть только по воздуху.
Прошу помогите рассчитать нужное сечение и марку (по возможности) кабеля.
А тип двигателя не известен? Для начала нужно косинус узнать либо определить, чтобы найти потребляемый ток. Если принять cos=0,8 и КПД=90%, то расчетный ток получим 84,4А. Из этого следует, что автомат будет на 100А. Кабель ВВГнг-4х35мм2 - (120А) Кабель АВВГнг-4х50мм2 -(110А) По потере напряжения проходят. Можно рассмотреть другие кабели такими же сечениями.
Асинхронный двигатель косинус 0.91, КПД 91.5% 73А.
Разговаривал с энергетиком эл сетей, не спрашивал про косинусы и т.д. Сказал что нужен СИП 4*95 на 4-5 пролетов по столбам..
П.с. Вчера подключил тестово на ввг 4*35.. Двигатель крутиться ооочень медленно. И провод нагрелся за секунды..
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в
Добавлено: 07 мар 2012, 05:36
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5635 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:367 раз.
olegaruss писал(а):
k-igor писал(а):
olegaruss писал(а):
Доброго дня. Нужно подключить эл.двигатель мощностью 40квт 380в. До тп 200 метров. Кабель можно протянуть только по воздуху.
Прошу помогите рассчитать нужное сечение и марку (по возможности) кабеля.
А тип двигателя не известен? Для начала нужно косинус узнать либо определить, чтобы найти потребляемый ток. Если принять cos=0,8 и КПД=90%, то расчетный ток получим 84,4А. Из этого следует, что автомат будет на 100А. Кабель ВВГнг-4х35мм2 - (120А) Кабель АВВГнг-4х50мм2 -(110А) По потере напряжения проходят. Можно рассмотреть другие кабели такими же сечениями.
Асинхронный двигатель косинус 0.91, КПД 91.5% 73А.
Разговаривал с энергетиком эл сетей, не спрашивал про косинусы и т.д. Сказал что нужен СИП 4*95 на 4-5 пролетов по столбам..
П.с. Вчера подключил тестово на ввг 4*35.. Двигатель крутиться ооочень медленно. И провод нагрелся за секунды..
Подскажите как поступить.
Как запускаете? Через пускатель, устройство плавного пуска, частотник? Возможно вначале он нагрелся из-за пусковых токов. А если рассматривать СИП, то 50мм2 вполне должен пройти, это же сшитый полиэтилен, он пропускает больший ток по сравнению с кабелем с пластмасовой или бумажной изоляцией. Я считаю 95мм2 это очень много. А данном случае нужно проверить по потере напряжения. Разные источники дают разный допустимый ток кабелей СИП.
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в
Добавлено: 07 мар 2012, 06:01
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 12:25 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Как запускаете? Через пускатель, устройство плавного пуска, частотник? Возможно вначале он нагрелся из-за пусковых токов. А если рассматривать СИП, то 50мм2 вполне должен пройти, это же сшитый полиэтилен, он пропускает больший ток по сравнению с кабелем с пластмасовой или бумажной изоляцией Я считаю 95мм2 это очень много. А данном случае нужно проверить по потере напряжения. Разные источники дают разный допустимый ток кабелей СИП.
Запускаем через пускатель пм12-160600. Сегодня нашли сип 3x95 1x70, энергетики пока молчат, одна надежда на вас.
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в
Добавлено: 09 мар 2012, 03:52
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Скорее дело не в кабеле, а в двигателе. Он новый, или после ремонта? При тестовом пуске вы не замерили ток, когда он вращался медленно? что касается потери напряжения, то при пуске они не превышают 10 %, а при работе 4 %
Вложение:
Потери напряжения.jpg
Вложение:
Потери напряжения пуск.jpg
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в
Добавлено: 09 мар 2012, 10:06
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 12:25 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Двигатель 74 года Модель АО2-81-4 У3 Купили компрессор вместе с этим двигателем и за несколько дней до покупки при мне его подключили в мороз (загустевшее масло), сработали предохранители при первых прокрутках двигателя. Тут же заменили плавкие предохранители и подключили медным много жильным проводом 4*25 и отлично запустился..