 Заголовок сообщения: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 12:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2012, 12:25
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Доброго дня.
Нужно подключить эл.двигатель мощностью 40квт 380в. До тп 200 метров. Кабель можно протянуть только по воздуху.

Прошу помогите рассчитать нужное сечение и марку (по возможности) кабеля.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 13:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
olegaruss писал(а):
Доброго дня.
Нужно подключить эл.двигатель мощностью 40квт 380в. До тп 200 метров. Кабель можно протянуть только по воздуху.

Прошу помогите рассчитать нужное сечение и марку (по возможности) кабеля.

А тип двигателя не известен? Для начала нужно косинус узнать либо определить, чтобы найти потребляемый ток.
Если принять cos=0,8 и КПД=90%, то расчетный ток получим 84,4А.
Из этого следует, что автомат будет на 100А.
Кабель ВВГнг-4х35мм2 - (120А)
Кабель АВВГнг-4х50мм2 -(110А)
По потере напряжения проходят.
Можно рассмотреть другие кабели такими же сечениями.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 00:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2012, 12:25
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
olegaruss писал(а):
Доброго дня.
Нужно подключить эл.двигатель мощностью 40квт 380в. До тп 200 метров. Кабель можно протянуть только по воздуху.

Прошу помогите рассчитать нужное сечение и марку (по возможности) кабеля.

А тип двигателя не известен? Для начала нужно косинус узнать либо определить, чтобы найти потребляемый ток.
Если принять cos=0,8 и КПД=90%, то расчетный ток получим 84,4А.
Из этого следует, что автомат будет на 100А.
Кабель ВВГнг-4х35мм2 - (120А)
Кабель АВВГнг-4х50мм2 -(110А)
По потере напряжения проходят.
Можно рассмотреть другие кабели такими же сечениями.


Асинхронный двигатель косинус 0.91, КПД 91.5% 73А.

Разговаривал с энергетиком эл сетей, не спрашивал про косинусы и т.д. Сказал что нужен СИП 4*95 на 4-5 пролетов по столбам..

П.с. Вчера подключил тестово на ввг 4*35.. Двигатель крутиться ооочень медленно. И провод нагрелся за секунды..

Подскажите как поступить.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 05:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
olegaruss писал(а):
k-igor писал(а):
olegaruss писал(а):
Доброго дня.
Нужно подключить эл.двигатель мощностью 40квт 380в. До тп 200 метров. Кабель можно протянуть только по воздуху.

Прошу помогите рассчитать нужное сечение и марку (по возможности) кабеля.

А тип двигателя не известен? Для начала нужно косинус узнать либо определить, чтобы найти потребляемый ток.
Если принять cos=0,8 и КПД=90%, то расчетный ток получим 84,4А.
Из этого следует, что автомат будет на 100А.
Кабель ВВГнг-4х35мм2 - (120А)
Кабель АВВГнг-4х50мм2 -(110А)
По потере напряжения проходят.
Можно рассмотреть другие кабели такими же сечениями.


Асинхронный двигатель косинус 0.91, КПД 91.5% 73А.

Разговаривал с энергетиком эл сетей, не спрашивал про косинусы и т.д. Сказал что нужен СИП 4*95 на 4-5 пролетов по столбам..

П.с. Вчера подключил тестово на ввг 4*35.. Двигатель крутиться ооочень медленно. И провод нагрелся за секунды..

Подскажите как поступить.

Как запускаете? Через пускатель, устройство плавного пуска, частотник? Возможно вначале он нагрелся из-за пусковых токов.
А если рассматривать СИП, то 50мм2 вполне должен пройти, это же сшитый полиэтилен, он пропускает больший ток по сравнению с кабелем с пластмасовой или бумажной изоляцией. Я считаю 95мм2 это очень много. А данном случае нужно проверить по потере напряжения. Разные источники дают разный допустимый ток кабелей СИП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 06:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2012, 12:25
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Как запускаете? Через пускатель, устройство плавного пуска, частотник? Возможно вначале он нагрелся из-за пусковых токов.
А если рассматривать СИП, то 50мм2 вполне должен пройти, это же сшитый полиэтилен, он пропускает больший ток по сравнению с кабелем с пластмасовой или бумажной изоляцией Я считаю 95мм2 это очень много. А данном случае нужно проверить по потере напряжения. Разные источники дают разный допустимый ток кабелей СИП.

Запускаем через пускатель пм12-160600.
Сегодня нашли сип 3x95 1x70, энергетики пока молчат, одна надежда на вас.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 06:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
СИП 4х95 100% пройдет, но зачем платить лишние деньги?
Сейчас рассичитаю более точно, какой СИП можно будет взять.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 06:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Кабель СИП-2 3х35+1х50 - допустимый ток нагрузки 160А. Потери напряжения на участке 200м - около 6%
Кабель СИП-2 3х50+1х70 - допустимый ток нагрузки 195А. Потери напряжения на участке 200м - около 4%
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=28&t=2017&sid=92dde68eeb3e8fc2f467130ab4ceabc4
Я считаю СИП-2 3х50+1х70 предостаточно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 03:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Скорее дело не в кабеле, а в двигателе. Он новый, или после ремонта? При тестовом пуске вы не замерили ток, когда он вращался медленно?
что касается потери напряжения, то при пуске они не превышают 10 %, а при работе 4 %
Вложение:
Потери напряжения.jpg
Вложение:
Потери напряжения пуск.jpg


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения кабеля для подключения 40квт/380в
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 10:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 мар 2012, 12:25
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Двигатель 74 года
Модель АО2-81-4 У3
Купили компрессор вместе с этим двигателем и за несколько дней до покупки при мне его подключили в мороз (загустевшее масло), сработали предохранители при первых прокрутках двигателя. Тут же заменили плавкие предохранители и подключили медным много жильным проводом 4*25 и отлично запустился..

Ток при пуске на новом месте не замеряли


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика