Заголовок сообщения: Расчет вводного питающего и группового кабеля и аппарата защ
Добавлено: 19 фев 2012, 16:06
Зарегистрирован: 13 фев 2012, 09:46 Сообщений: 19 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток друзья! Собственно сразу к делу, работал я на ПС 330 кВ оперативным дежурным и горя не знал пока не переехал с семьей в другой город и не устроился на работу в проектную организацию инженером проектировщиком систем электроснабжения, собственно прошло всего 3 недели, сейчас передо мной стоит простая задача : дано ГРЩ от которого уходит вводной кабель на ЩО( 25 групп) половина на розетки половина на освещение внутреннее, и вводной кабель на ЩС( 5 групп) в основном небольшой мощности приемники типа вентиляторных доводчиков. Мне нужно рассчитать сечение вводного кабеля, его аппарат защиты , сечение групповых кабелей их аппараты защиты проверить узо, иозобразить все это на план схеме, сделать спецификации и много много чего.....))) с автокадом я справился быстро и все изобразил, со спецификациями тож проблем нет и с прочей мелочью, но вот дошло дело до расчетов и тут я немного нуждаюсь в помощи, я сейчас на крайнем курсе учусь заочно, так что простите если немного что неграмотно. значит так, я посчитал установленную мощность по каждой группе, посчитал токи по группам, брал в соответствии с сп31..... для групповых линий Кс=1, выбрал сечение для осветит групп 1,5 мм.кв, для розеток 2,5 мм.кв, токи там не большие, в каждой группе не более 10 розеток( по 0,06 кВт) и не более 10 светильников( сумма их Руст); теперь считаю Руст для вводного кабеля( сумма Руст по каждой фазе, т.к. коэф нессиметрии меньше 15 проц), ну то как я по фазам раскидывал опускаю, теперь Ррасч= 0,2*Рр.роз + 0,8*Рр.освещ. ; Кс выбирал по сп31...., теперь считаю расчетный ток: Iрасч= Ррасч:(1,73*0,38*0,93), 0,93 средний кос=эф мощности по ЩО, далее по расч току выбрал аппарат защиты следующ высший., вот теперь моя загвоздка, нужно выбрать сечение кабеля(упустил что проверял кабель каждой группы по потере напряжения)Я зная расч ток по нему по таблице ПУЭ выбрал сечение по длит допуст ток нагрузке, но ГИП говорит это не правильно, а подсказать ни кто не может. Подскажите пож специалисты как правильно выбрать сечение питающего кабеля, и если Вам не трудно у меня еще много вопросов на которые не могу найти ответа которые задам позже! спасибо надеюсь на понимание молодого "спеца")))
Заголовок сообщения: Re: Расчет вводного питающего и группового кабеля и аппарата
Добавлено: 19 фев 2012, 19:37
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
09june писал(а):
Доброго времени суток друзья! Собственно сразу к делу, работал я на ПС 330 кВ оперативным дежурным и горя не знал пока не переехал с семьей в другой город и не устроился на работу в проектную организацию инженером проектировщиком систем электроснабжения, собственно прошло всего 3 недели, сейчас передо мной стоит простая задача : дано ГРЩ от которого уходит вводной кабель на ЩО( 25 групп) половина на розетки половина на освещение внутреннее, и вводной кабель на ЩС( 5 групп) в основном небольшой мощности приемники типа вентиляторных доводчиков. Мне нужно рассчитать сечение вводного кабеля, его аппарат защиты , сечение групповых кабелей их аппараты защиты проверить узо, иозобразить все это на план схеме, сделать спецификации и много много чего.....))) с автокадом я справился быстро и все изобразил, со спецификациями тож проблем нет и с прочей мелочью, но вот дошло дело до расчетов и тут я немного нуждаюсь в помощи, я сейчас на крайнем курсе учусь заочно, так что простите если немного что неграмотно. значит так, я посчитал установленную мощность по каждой группе, посчитал токи по группам, брал в соответствии с сп31..... для групповых линий Кс=1, выбрал сечение для осветит групп 1,5 мм.кв, для розеток 2,5 мм.кв, токи там не большие, в каждой группе не более 10 розеток( по 0,06 кВт) и не более 10 светильников( сумма их Руст); теперь считаю Руст для вводного кабеля( сумма Руст по каждой фазе, т.к. коэф нессиметрии меньше 15 проц), ну то как я по фазам раскидывал опускаю, теперь Ррасч= 0,2*Рр.роз + 0,8*Рр.освещ. ; Кс выбирал по сп31...., теперь считаю расчетный ток: Iрасч= Ррасч:(1,73*0,38*0,93), 0,93 средний кос=эф мощности по ЩО, далее по расч току выбрал аппарат защиты следующ высший., вот теперь моя загвоздка, нужно выбрать сечение кабеля(упустил что проверял кабель каждой группы по потере напряжения)Я зная расч ток по нему по таблице ПУЭ выбрал сечение по длит допуст ток нагрузке, но ГИП говорит это не правильно, а подсказать ни кто не может. Подскажите пож специалисты как правильно выбрать сечение питающего кабеля, и если Вам не трудно у меня еще много вопросов на которые не могу найти ответа которые задам позже! спасибо надеюсь на понимание молодого "спеца")))
После того как получили расчетный ток щита, выбирайте общий аппарат на щиток (либо выключатель нагрузки, либо автомат), затем выбираете кабель по расчетному току. Если длины небольшие, то нету смысла считать потери напряжения,а затем выбираете аппарат защиты данного кабеля на ВРУ (ГРЩ). Кабель должен быть защищен от перегрузки и кз. Приведите свои полученные значения, разберем на примере.
Заголовок сообщения: Re: Расчет вводного питающего и группового кабеля и аппарата
Добавлено: 20 фев 2012, 05:11
Зарегистрирован: 13 фев 2012, 09:46 Сообщений: 19 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое за неравнодушие))) длинна от ГРЩ до ЩО 120м,начиная с какой длины нужно потери считать? Мне судя по всему нужно, аппарат защиты на ЩО я выбрал следующий высший, как положено, пока проблема с сечением вводного кабеля
Заголовок сообщения: Re: Расчет вводного питающего и группового кабеля и аппарата
Добавлено: 20 фев 2012, 05:15
Зарегистрирован: 13 фев 2012, 09:46 Сообщений: 19 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Руст=20,43кВт Ррасч=10.22кВт Iрасч=15.53 А В данный момент я делаю этот ЩО, это данные на вводной кабель, плюс длина его 120м, я принял вводной рубильник QS 25 А.
Заголовок сообщения: Re: Расчет вводного питающего и группового кабеля и аппарата
Добавлено: 20 фев 2012, 05:46
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
09june писал(а):
Руст=20,43кВт Ррасч=10.22кВт Iрасч=15.53 А В данный момент я делаю этот ЩО, это данные на вводной кабель, плюс длина его 120м, я принял вводной рубильник QS 25 А.
1 Если вы ставите рубильник, я бы поставил ВН на 63А. Я никогда не ставллю ВН меньше, чем 63А. 2 Потери напряжения считаются от ВРУ(ГРЩ) до самой последней лампочки. С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5%. 3 В данном случае считать потери напряжения ОБЯЗАТЕЛЬНО. Кабель 5х6мм кв. - потери 2,7% 4 Аппарат защиты на ВРУ будет - автомат на 20А.
Заголовок сообщения: Re: Расчет вводного питающего и группового кабеля и аппарата
Добавлено: 20 фев 2012, 06:46
Зарегистрирован: 13 фев 2012, 09:46 Сообщений: 19 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Я пока посчитал потери групповых линий , мне в задании разрешено их иметь максимум 2,5%, считал по формуле dU=M/c*F, с брал из Кноринга 12 для 1ф и 72 для 3ф, по потерям в групповых линиях все норм, если по этой же формуле считать вводной получается для 3ф и 6 мм.кв 0,34%
Заголовок сообщения: Re: Расчет вводного питающего и группового кабеля и аппарата
Добавлено: 20 фев 2012, 07:00
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
09june писал(а):
Я пока посчитал потери групповых линий , мне в задании разрешено их иметь максимум 2,5%, считал по формуле dU=M/c*F, с брал из Кноринга 12 для 1ф и 72 для 3ф, по потерям в групповых линиях все норм, если по этой же формуле считать вводной получается для 3ф и 6 мм.кв 0,34%
Посмотрите тему расчет потери напряжения, там я выкладывал программку для расчета, проверьте ей.
Заголовок сообщения: Re: Расчет вводного питающего и группового кабеля и аппарата
Добавлено: 20 фев 2012, 07:02
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
09june писал(а):
А почему менее 63 А не берете рубильник?
А какой смысл? Это ведь отключающий аппарат, по стоимости практически не отличаются, что на 25, что на 32, что на 63 А. Я имею ввиду модульные выключатели нагрузки.