Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=1962
Страница 1 из 1

Автор:  Tim [ 16 янв 2012, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД

Если вся кабельная трасса проходит в земле в трубе ПНД-110, то как следует выбирать кабель по допустимому длительному току? Учитывать кабель как в земле или же по воздуху?

Автор:  k-igor [ 20 янв 2012, 09:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД

Tim писал(а):
Если вся кабельная трасса проходит в земле в трубе ПНД-110, то как следует выбирать кабель по допустимому длительному току? Учитывать кабель как в земле или же по воздуху?

При наличии на кабельной трассе участка кабеля в земле в трубах длиной более 10 м длительно допустимая токовая нагрузка кабельной линии, проложенной в грунте, определяется по формуле:
I=Iд*Ктр
где - длительно допустимая токовая нагрузка на кабель, проложенный в грунте, А;
Ктр - поправочный коэффициент на прокладку кабеля в земле в трубе, приведенный ниже.
Для кабельной линии до 10кВ - Ктр=0,88;
Для кабельной линии 20-35ккВ - Ктр=0,82;

Автор:  Dimon [ 06 фев 2012, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД

Можно ли несколько труб прокладывать вплотную рядом друг к другу? 100мм между кабелями в принципе будет (трубы 110мм). Не нарушим ли мы требование, что силовые кабели прокладываются на расстоянии 100мм друг от друга?

Автор:  Aleksandr-59 [ 10 фев 2012, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД

По логике 100-мм расстояние между кабелями нормируется исходя, в основном, для исключения возможного воздействия друг на друга в случае аварии. А в вашем случае есть дополнительная защита в виде трубы.