Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=1962 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Tim [ 16 янв 2012, 11:36 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД |
Если вся кабельная трасса проходит в земле в трубе ПНД-110, то как следует выбирать кабель по допустимому длительному току? Учитывать кабель как в земле или же по воздуху? |
Автор: | k-igor [ 20 янв 2012, 09:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД |
Tim писал(а): Если вся кабельная трасса проходит в земле в трубе ПНД-110, то как следует выбирать кабель по допустимому длительному току? Учитывать кабель как в земле или же по воздуху? При наличии на кабельной трассе участка кабеля в земле в трубах длиной более 10 м длительно допустимая токовая нагрузка кабельной линии, проложенной в грунте, определяется по формуле: I=Iд*Ктр где Iд - длительно допустимая токовая нагрузка на кабель, проложенный в грунте, А; Ктр - поправочный коэффициент на прокладку кабеля в земле в трубе, приведенный ниже. Для кабельной линии до 10кВ - Ктр=0,88; Для кабельной линии 20-35ккВ - Ктр=0,82; |
Автор: | Dimon [ 06 фев 2012, 13:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД |
Можно ли несколько труб прокладывать вплотную рядом друг к другу? 100мм между кабелями в принципе будет (трубы 110мм). Не нарушим ли мы требование, что силовые кабели прокладываются на расстоянии 100мм друг от друга? |
Автор: | Aleksandr-59 [ 10 фев 2012, 10:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД |
По логике 100-мм расстояние между кабелями нормируется исходя, в основном, для исключения возможного воздействия друг на друга в случае аварии. А в вашем случае есть дополнительная защита в виде трубы. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |