 Заголовок сообщения: Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 11:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 янв 2012, 08:16
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если вся кабельная трасса проходит в земле в трубе ПНД-110, то как следует выбирать кабель по допустимому длительному току? Учитывать кабель как в земле или же по воздуху?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 09:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Tim писал(а):
Если вся кабельная трасса проходит в земле в трубе ПНД-110, то как следует выбирать кабель по допустимому длительному току? Учитывать кабель как в земле или же по воздуху?

При наличии на кабельной трассе участка кабеля в земле в трубах длиной более 10 м длительно допустимая токовая нагрузка кабельной линии, проложенной в грунте, определяется по формуле:
I=Iд*Ктр
где - длительно допустимая токовая нагрузка на кабель, проложенный в грунте, А;
Ктр - поправочный коэффициент на прокладку кабеля в земле в трубе, приведенный ниже.
Для кабельной линии до 10кВ - Ктр=0,88;
Для кабельной линии 20-35ккВ - Ктр=0,82;

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можно ли несколько труб прокладывать вплотную рядом друг к другу? 100мм между кабелями в принципе будет (трубы 110мм). Не нарушим ли мы требование, что силовые кабели прокладываются на расстоянии 100мм друг от друга?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 10:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 фев 2012, 10:40
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По логике 100-мм расстояние между кабелями нормируется исходя, в основном, для исключения возможного воздействия друг на друга в случае аварии. А в вашем случае есть дополнительная защита в виде трубы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика