Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 11 окт 2024, 17:31

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 11:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 янв 2012, 08:16
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если вся кабельная трасса проходит в земле в трубе ПНД-110, то как следует выбирать кабель по допустимому длительному току? Учитывать кабель как в земле или же по воздуху?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 09:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Tim писал(а):
Если вся кабельная трасса проходит в земле в трубе ПНД-110, то как следует выбирать кабель по допустимому длительному току? Учитывать кабель как в земле или же по воздуху?

При наличии на кабельной трассе участка кабеля в земле в трубах длиной более 10 м длительно допустимая токовая нагрузка кабельной линии, проложенной в грунте, определяется по формуле:
I=Iд*Ктр
где - длительно допустимая токовая нагрузка на кабель, проложенный в грунте, А;
Ктр - поправочный коэффициент на прокладку кабеля в земле в трубе, приведенный ниже.
Для кабельной линии до 10кВ - Ктр=0,88;
Для кабельной линии 20-35ккВ - Ктр=0,82;

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Можно ли несколько труб прокладывать вплотную рядом друг к другу? 100мм между кабелями в принципе будет (трубы 110мм). Не нарушим ли мы требование, что силовые кабели прокладываются на расстоянии 100мм друг от друга?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка кабеля в земле в трубе ПНД
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 10:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 фев 2012, 10:40
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По логике 100-мм расстояние между кабелями нормируется исходя, в основном, для исключения возможного воздействия друг на друга в случае аварии. А в вашем случае есть дополнительная защита в виде трубы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика