 Заголовок сообщения: Ответвление от ВЛ 10кВ
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 13:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По техническим условиям, чтобы запитать проектируемую КТП, необходимо выполнить ответвление от существующей ВЛ 10 кВ. Помогите разобраться.
Возможно есть уже какой-нибудь типовой проект?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ 10кВ
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 08:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Выполняли ответвления от существующих ВЛ-10 кВ как в ХМАО, так и в оренбургской области для питания ТП 10/0,4 кВ. Можете посмотреть типовые проекты ЭЛ-ТП.010.05, а также Сер. 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ". Предусматривалась установка разъединителей КР-1 и кабельных муфт КМ-1 на анкерных (да и на промежуточных) опорах.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ 10кВ
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 11:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Milana писал(а):
По техническим условиям, чтобы запитать проектируемую КТП, необходимо выполнить ответвление от существующей ВЛ 10 кВ. Помогите разобраться.
Возможно есть уже какой-нибудь типовой проект?

В ТУ должно быть прописанно какой тип ответвления: кабельный или воздушный.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ 10кВ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 08:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Milana писал(а):
По техническим условиям, чтобы запитать проектируемую КТП, необходимо выполнить ответвление от существующей ВЛ 10 кВ. Помогите разобраться.
Возможно есть уже какой-нибудь типовой проект?

Посмотрите типовой проект 15250тм. т.2 Железобетонные опоры 10кВ.
Лист 28-установка разъединителя и кабельной муфты КРМ-2 на концевой опоре К10-2рм. Схема расположение.
Выбираете все необходимые элементы (траверсу, изоляторы, муфту, разъединитель и др.) и вешаете на промежуточную опору:)
Если же нужно сделать ответвление по ВЛ, то немножко по-другому будет...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ 10кВ
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 11:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 янв 2012, 08:16
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Проще делать ответвление по кабельной линии в земле, если же разрешают поставить на существующей опоре разъединитель. У меня был проект, где не разрешили поставить:( Пришлось ставить свою концевую опору, перпендикулярно ВЛ-10кВ, примерно в 30м от ВЛ, а затем уже на этой опоре поставил муфту и разъединитель, как по типовому проекту. Хорошо, что еще местность позволяла поставить дополнительную опору.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ 10кВ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 06:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25
Сообщений: 32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Подскажите какие требования есть по установке разрядников при ответвлении от ВЛ кабельной линией? Я на ТП поставил ОПН. Нужно ли еще ставить разрядники (ограничители перенапряжения) на опоре? Длина КЛ 50м.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ 10кВ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 08:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Electric писал(а):
Подскажите какие требования есть по установке разрядников при ответвлении от ВЛ кабельной линией? Я на ТП поставил ОПН. Нужно ли еще ставить разрядники (ограничители перенапряжения) на опоре? Длина КЛ 50м.

2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми к другими трубами, высокими деревьями, зданиями и т. п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1. На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т. п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.).
2. На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.
К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура.
В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода.
В местах, указанных в пп. 1 и 2, рекомендуется, кроме того, установка вентильных разрядников.
Сказано "рекомендуется" и не зависит от установки ОПН в ТП


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ 10кВ
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 05:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25
Сообщений: 32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Сергей писал(а):
2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми к другими трубами, высокими деревьями, зданиями и т. п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1. На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т. п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.).
2. На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40.
К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура.
В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода.
В местах, указанных в пп. 1 и 2, рекомендуется, кроме того, установка вентильных разрядников.
Сказано "рекомендуется" и не зависит от установки ОПН в ТП

Так здесь сказано про заземляющие устройства. С какого документа этот текст?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ответвление от ВЛ 10кВ
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 11:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
это ПУЭ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика