Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Ответвление от ВЛ 10кВ http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=1957 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Milana [ 10 янв 2012, 13:09 ] |
Заголовок сообщения: | Ответвление от ВЛ 10кВ |
По техническим условиям, чтобы запитать проектируемую КТП, необходимо выполнить ответвление от существующей ВЛ 10 кВ. Помогите разобраться. Возможно есть уже какой-нибудь типовой проект? |
Автор: | Сергей [ 12 янв 2012, 08:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от ВЛ 10кВ |
Выполняли ответвления от существующих ВЛ-10 кВ как в ХМАО, так и в оренбургской области для питания ТП 10/0,4 кВ. Можете посмотреть типовые проекты ЭЛ-ТП.010.05, а также Сер. 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ". Предусматривалась установка разъединителей КР-1 и кабельных муфт КМ-1 на анкерных (да и на промежуточных) опорах. |
Автор: | k-igor [ 12 янв 2012, 11:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от ВЛ 10кВ |
Milana писал(а): По техническим условиям, чтобы запитать проектируемую КТП, необходимо выполнить ответвление от существующей ВЛ 10 кВ. Помогите разобраться. Возможно есть уже какой-нибудь типовой проект? В ТУ должно быть прописанно какой тип ответвления: кабельный или воздушный. |
Автор: | Proektant [ 13 янв 2012, 08:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от ВЛ 10кВ |
Milana писал(а): По техническим условиям, чтобы запитать проектируемую КТП, необходимо выполнить ответвление от существующей ВЛ 10 кВ. Помогите разобраться. Возможно есть уже какой-нибудь типовой проект? Посмотрите типовой проект 15250тм. т.2 Железобетонные опоры 10кВ. Лист 28-установка разъединителя и кабельной муфты КРМ-2 на концевой опоре К10-2рм. Схема расположение. Выбираете все необходимые элементы (траверсу, изоляторы, муфту, разъединитель и др.) и вешаете на промежуточную опору:) Если же нужно сделать ответвление по ВЛ, то немножко по-другому будет... |
Автор: | Tim [ 16 янв 2012, 11:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от ВЛ 10кВ |
Проще делать ответвление по кабельной линии в земле, если же разрешают поставить на существующей опоре разъединитель. У меня был проект, где не разрешили поставить:( Пришлось ставить свою концевую опору, перпендикулярно ВЛ-10кВ, примерно в 30м от ВЛ, а затем уже на этой опоре поставил муфту и разъединитель, как по типовому проекту. Хорошо, что еще местность позволяла поставить дополнительную опору. |
Автор: | Electric [ 03 сен 2012, 06:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от ВЛ 10кВ |
Подскажите какие требования есть по установке разрядников при ответвлении от ВЛ кабельной линией? Я на ТП поставил ОПН. Нужно ли еще ставить разрядники (ограничители перенапряжения) на опоре? Длина КЛ 50м. |
Автор: | Сергей [ 03 сен 2012, 08:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от ВЛ 10кВ |
Electric писал(а): Подскажите какие требования есть по установке разрядников при ответвлении от ВЛ кабельной линией? Я на ТП поставил ОПН. Нужно ли еще ставить разрядники (ограничители перенапряжения) на опоре? Длина КЛ 50м. 2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми к другими трубами, высокими деревьями, зданиями и т. п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40. Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены: 1. На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т. п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.). 2. На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40. К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура. В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода. В местах, указанных в пп. 1 и 2, рекомендуется, кроме того, установка вентильных разрядников. Сказано "рекомендуется" и не зависит от установки ОПН в ТП |
Автор: | Electric [ 04 сен 2012, 05:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от ВЛ 10кВ |
Сергей писал(а): 2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми к другими трубами, высокими деревьями, зданиями и т. п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40. Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены: 1. На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т. п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.). 2. На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40. К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура. В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода. В местах, указанных в пп. 1 и 2, рекомендуется, кроме того, установка вентильных разрядников. Сказано "рекомендуется" и не зависит от установки ОПН в ТП Так здесь сказано про заземляющие устройства. С какого документа этот текст? |
Автор: | Сергей [ 04 сен 2012, 11:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ответвление от ВЛ 10кВ |
это ПУЭ |