Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12 Сообщений: 44 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
По техническим условиям, чтобы запитать проектируемую КТП, необходимо выполнить ответвление от существующей ВЛ 10 кВ. Помогите разобраться. Возможно есть уже какой-нибудь типовой проект?
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Выполняли ответвления от существующих ВЛ-10 кВ как в ХМАО, так и в оренбургской области для питания ТП 10/0,4 кВ. Можете посмотреть типовые проекты ЭЛ-ТП.010.05, а также Сер. 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ". Предусматривалась установка разъединителей КР-1 и кабельных муфт КМ-1 на анкерных (да и на промежуточных) опорах.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5596 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:360 раз.
Milana писал(а):
По техническим условиям, чтобы запитать проектируемую КТП, необходимо выполнить ответвление от существующей ВЛ 10 кВ. Помогите разобраться. Возможно есть уже какой-нибудь типовой проект?
В ТУ должно быть прописанно какой тип ответвления: кабельный или воздушный.
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Milana писал(а):
По техническим условиям, чтобы запитать проектируемую КТП, необходимо выполнить ответвление от существующей ВЛ 10 кВ. Помогите разобраться. Возможно есть уже какой-нибудь типовой проект?
Посмотрите типовой проект 15250тм. т.2 Железобетонные опоры 10кВ. Лист 28-установка разъединителя и кабельной муфты КРМ-2 на концевой опоре К10-2рм. Схема расположение. Выбираете все необходимые элементы (траверсу, изоляторы, муфту, разъединитель и др.) и вешаете на промежуточную опору:) Если же нужно сделать ответвление по ВЛ, то немножко по-другому будет...
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 08:16 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Проще делать ответвление по кабельной линии в земле, если же разрешают поставить на существующей опоре разъединитель. У меня был проект, где не разрешили поставить:( Пришлось ставить свою концевую опору, перпендикулярно ВЛ-10кВ, примерно в 30м от ВЛ, а затем уже на этой опоре поставил муфту и разъединитель, как по типовому проекту. Хорошо, что еще местность позволяла поставить дополнительную опору.
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25 Сообщений: 32 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Подскажите какие требования есть по установке разрядников при ответвлении от ВЛ кабельной линией? Я на ТП поставил ОПН. Нужно ли еще ставить разрядники (ограничители перенапряжения) на опоре? Длина КЛ 50м.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Electric писал(а):
Подскажите какие требования есть по установке разрядников при ответвлении от ВЛ кабельной линией? Я на ТП поставил ОПН. Нужно ли еще ставить разрядники (ограничители перенапряжения) на опоре? Длина КЛ 50м.
2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми к другими трубами, высокими деревьями, зданиями и т. п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40. Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены: 1. На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т. п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.). 2. На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40. К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура. В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода. В местах, указанных в пп. 1 и 2, рекомендуется, кроме того, установка вентильных разрядников. Сказано "рекомендуется" и не зависит от установки ОПН в ТП
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25 Сообщений: 32 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Сергей писал(а):
2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми к другими трубами, высокими деревьями, зданиями и т. п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40. Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены: 1. На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т. п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.). 2. На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40. К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура. В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода. В местах, указанных в пп. 1 и 2, рекомендуется, кроме того, установка вентильных разрядников. Сказано "рекомендуется" и не зависит от установки ОПН в ТП
Так здесь сказано про заземляющие устройства. С какого документа этот текст?
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения