Автор: | svip [ 07 янв 2012, 22:27 ] |
Заголовок сообщения: | Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки |
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально) В чём приимущества того или другого метода? |
Автор: | k-igor [ 09 янв 2012, 09:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки |
svip писал(а): Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально) В чём приимущества того или другого метода? Основная составляющая - будет стоимость трубы и монтажные работы. Стоимость трубы приблизительно составляет 25% от стоимости кабеля (небольшие сечения). Не знаю сколько стоят монтажные работы, но думаю общая цифра будет около 30%. Проводка получается сменяемая, но немного дороже выходит. На данный момент нормативные документы в принципе нам и не разрешают выполнять несменяемую проводку. |
Автор: | svip [ 13 янв 2012, 12:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки |
k-igor писал(а): svip писал(а): Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально) В чём приимущества того или другого метода? Основная составляющая - будет стоимость трубы и монтажные работы. Стоимость трубы приблизительно составляет 25% от стоимости кабеля (небольшие сечения). Не знаю сколько стоят монтажные работы, но думаю общая цифра будет около 30%. Проводка получается сменяемая, но немного дороже выходит. На данный момент нормативные документы в принципе нам и не разрешают выполнять несменяемую проводку. Спасибо за ответ! А не подскажете какие конкретно нормативные документы Вы имеете ввиду? |
Автор: | k-igor [ 13 янв 2012, 13:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки |
svip писал(а): k-igor писал(а): svip писал(а): Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально) В чём приимущества того или другого метода? Основная составляющая - будет стоимость трубы и монтажные работы. Стоимость трубы приблизительно составляет 25% от стоимости кабеля (небольшие сечения). Не знаю сколько стоят монтажные работы, но думаю общая цифра будет около 30%. Проводка получается сменяемая, но немного дороже выходит. На данный момент нормативные документы в принципе нам и не разрешают выполнять несменяемую проводку. Спасибо за ответ! А не подскажете какие конкретно нормативные документы Вы имеете ввиду? На территории РБ с 1.12.2011 введен ТКП 339-2011. 8.4.7 Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто − в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах. 8.4.8 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок следует выполнять сменяемо проводами и кабелями: -в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 8.2 – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4; -в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при − подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1; -открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет горение по категории А) с малой дымообразующей способностью – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1. |
Автор: | svip [ 16 янв 2012, 07:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки |
k-igor писал(а): 8.4.7 Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто − в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах. 8.4.8 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок следует выполнять сменяемо проводами и кабелями: -в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 8.2 – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4; -в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при − подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1; -открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет горение по категории А) с малой дымообразующей способностью – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1. Спасибо, за очень обстоятельный ответ! |