Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=1955
Страница 1 из 1

Автор:  svip [ 07 янв 2012, 22:27 ]
Заголовок сообщения:  Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки

Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально)
В чём приимущества того или другого метода?

Автор:  k-igor [ 09 янв 2012, 09:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки

svip писал(а):
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально)
В чём приимущества того или другого метода?

Основная составляющая - будет стоимость трубы и монтажные работы.
Стоимость трубы приблизительно составляет 25% от стоимости кабеля (небольшие сечения). Не знаю сколько стоят монтажные работы, но думаю общая цифра будет около 30%.
Проводка получается сменяемая, но немного дороже выходит. На данный момент нормативные документы в принципе нам и не разрешают выполнять несменяемую проводку.

Автор:  svip [ 13 янв 2012, 12:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки

k-igor писал(а):
svip писал(а):
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально)
В чём приимущества того или другого метода?

Основная составляющая - будет стоимость трубы и монтажные работы.
Стоимость трубы приблизительно составляет 25% от стоимости кабеля (небольшие сечения). Не знаю сколько стоят монтажные работы, но думаю общая цифра будет около 30%.
Проводка получается сменяемая, но немного дороже выходит. На данный момент нормативные документы в принципе нам и не разрешают выполнять несменяемую проводку.

Спасибо за ответ!
А не подскажете какие конкретно нормативные документы Вы имеете ввиду?

Автор:  k-igor [ 13 янв 2012, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки

svip писал(а):
k-igor писал(а):
svip писал(а):
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально)
В чём приимущества того или другого метода?

Основная составляющая - будет стоимость трубы и монтажные работы.
Стоимость трубы приблизительно составляет 25% от стоимости кабеля (небольшие сечения). Не знаю сколько стоят монтажные работы, но думаю общая цифра будет около 30%.
Проводка получается сменяемая, но немного дороже выходит. На данный момент нормативные документы в принципе нам и не разрешают выполнять несменяемую проводку.

Спасибо за ответ!
А не подскажете какие конкретно нормативные документы Вы имеете ввиду?

На территории РБ с 1.12.2011 введен ТКП 339-2011.

8.4.7 Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто − в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах.

8.4.8 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок следует выполнять сменяемо проводами и кабелями:
-в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 8.2 – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести
Г2, Г3, Г4;
-в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при − подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1;
-открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет горение по категории А) с малой дымообразующей способностью – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1.

Автор:  svip [ 16 янв 2012, 07:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки

k-igor писал(а):
8.4.7 Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто − в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах.

8.4.8 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок следует выполнять сменяемо проводами и кабелями:
-в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 8.2 – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести
Г2, Г3, Г4;
-в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при − подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1;
-открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет горение по категории А) с малой дымообразующей способностью – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1.

Спасибо, за очень обстоятельный ответ!

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/