 Заголовок сообщения: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 22:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 янв 2012, 16:32
Сообщений: 4
Откуда: Швейцария
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально)
В чём приимущества того или другого метода?

_________________
Стеклопрут это вчерашний день! Сегодня есть автоматические девайсы!
http://tosell24.com


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 09:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
svip писал(а):
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально)
В чём приимущества того или другого метода?

Основная составляющая - будет стоимость трубы и монтажные работы.
Стоимость трубы приблизительно составляет 25% от стоимости кабеля (небольшие сечения). Не знаю сколько стоят монтажные работы, но думаю общая цифра будет около 30%.
Проводка получается сменяемая, но немного дороже выходит. На данный момент нормативные документы в принципе нам и не разрешают выполнять несменяемую проводку.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 12:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 янв 2012, 16:32
Сообщений: 4
Откуда: Швейцария
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
svip писал(а):
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально)
В чём приимущества того или другого метода?

Основная составляющая - будет стоимость трубы и монтажные работы.
Стоимость трубы приблизительно составляет 25% от стоимости кабеля (небольшие сечения). Не знаю сколько стоят монтажные работы, но думаю общая цифра будет около 30%.
Проводка получается сменяемая, но немного дороже выходит. На данный момент нормативные документы в принципе нам и не разрешают выполнять несменяемую проводку.

Спасибо за ответ!
А не подскажете какие конкретно нормативные документы Вы имеете ввиду?

_________________
Стеклопрут это вчерашний день! Сегодня есть автоматические девайсы!
http://tosell24.com


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 13:32 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
svip писал(а):
k-igor писал(а):
svip писал(а):
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально)
В чём приимущества того или другого метода?

Основная составляющая - будет стоимость трубы и монтажные работы.
Стоимость трубы приблизительно составляет 25% от стоимости кабеля (небольшие сечения). Не знаю сколько стоят монтажные работы, но думаю общая цифра будет около 30%.
Проводка получается сменяемая, но немного дороже выходит. На данный момент нормативные документы в принципе нам и не разрешают выполнять несменяемую проводку.

Спасибо за ответ!
А не подскажете какие конкретно нормативные документы Вы имеете ввиду?

На территории РБ с 1.12.2011 введен ТКП 339-2011.

8.4.7 Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто − в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах.

8.4.8 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок следует выполнять сменяемо проводами и кабелями:
-в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 8.2 – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести
Г2, Г3, Г4;
-в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при − подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1;
-открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет горение по категории А) с малой дымообразующей способностью – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 07:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 янв 2012, 16:32
Сообщений: 4
Откуда: Швейцария
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
8.4.7 Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто − в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах.

8.4.8 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок следует выполнять сменяемо проводами и кабелями:
-в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 8.2 – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести
Г2, Г3, Г4;
-в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при − подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1;
-открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет горение по категории А) с малой дымообразующей способностью – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1.

Спасибо, за очень обстоятельный ответ!

_________________
Стеклопрут это вчерашний день! Сегодня есть автоматические девайсы!
http://tosell24.com


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика