Заголовок сообщения: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
Добавлено: 07 янв 2012, 22:27
Зарегистрирован: 07 янв 2012, 16:32 Сообщений: 4 Откуда: Швейцария Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально) В чём приимущества того или другого метода?
_________________ Стеклопрут это вчерашний день!Сегодня есть автоматические девайсы! http://tosell24.com
Заголовок сообщения: Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
Добавлено: 09 янв 2012, 09:01
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5596 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:360 раз.
svip писал(а):
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально) В чём приимущества того или другого метода?
Основная составляющая - будет стоимость трубы и монтажные работы. Стоимость трубы приблизительно составляет 25% от стоимости кабеля (небольшие сечения). Не знаю сколько стоят монтажные работы, но думаю общая цифра будет около 30%. Проводка получается сменяемая, но немного дороже выходит. На данный момент нормативные документы в принципе нам и не разрешают выполнять несменяемую проводку.
Заголовок сообщения: Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
Добавлено: 13 янв 2012, 12:46
Зарегистрирован: 07 янв 2012, 16:32 Сообщений: 4 Откуда: Швейцария Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
svip писал(а):
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально) В чём приимущества того или другого метода?
Основная составляющая - будет стоимость трубы и монтажные работы. Стоимость трубы приблизительно составляет 25% от стоимости кабеля (небольшие сечения). Не знаю сколько стоят монтажные работы, но думаю общая цифра будет около 30%. Проводка получается сменяемая, но немного дороже выходит. На данный момент нормативные документы в принципе нам и не разрешают выполнять несменяемую проводку.
Спасибо за ответ! А не подскажете какие конкретно нормативные документы Вы имеете ввиду?
_________________ Стеклопрут это вчерашний день!Сегодня есть автоматические девайсы! http://tosell24.com
Заголовок сообщения: Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
Добавлено: 13 янв 2012, 13:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5596 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:360 раз.
svip писал(а):
k-igor писал(а):
svip писал(а):
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально) В чём приимущества того или другого метода?
Основная составляющая - будет стоимость трубы и монтажные работы. Стоимость трубы приблизительно составляет 25% от стоимости кабеля (небольшие сечения). Не знаю сколько стоят монтажные работы, но думаю общая цифра будет около 30%. Проводка получается сменяемая, но немного дороже выходит. На данный момент нормативные документы в принципе нам и не разрешают выполнять несменяемую проводку.
Спасибо за ответ! А не подскажете какие конкретно нормативные документы Вы имеете ввиду?
На территории РБ с 1.12.2011 введен ТКП 339-2011.
8.4.7 Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто − в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах.
8.4.8 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок следует выполнять сменяемо проводами и кабелями: -в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 8.2 – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4; -в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при − подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1; -открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет горение по категории А) с малой дымообразующей способностью – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1.
Заголовок сообщения: Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
Добавлено: 16 янв 2012, 07:57
Зарегистрирован: 07 янв 2012, 16:32 Сообщений: 4 Откуда: Швейцария Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
8.4.7 Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто − в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах.
8.4.8 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок следует выполнять сменяемо проводами и кабелями: -в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 8.2 – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4; -в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при − подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1; -открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет горение по категории А) с малой дымообразующей способностью – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1.
Спасибо, за очень обстоятельный ответ!
_________________ Стеклопрут это вчерашний день!Сегодня есть автоматические девайсы! http://tosell24.com
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения