Заголовок сообщения: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
Добавлено: 07 янв 2012, 22:27
Зарегистрирован: 07 янв 2012, 16:32 Сообщений: 4 Откуда: Швейцария Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально) В чём приимущества того или другого метода?
_________________ Стеклопрут это вчерашний день!Сегодня есть автоматические девайсы! http://tosell24.com
Заголовок сообщения: Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
Добавлено: 09 янв 2012, 09:01
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
svip писал(а):
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально) В чём приимущества того или другого метода?
Основная составляющая - будет стоимость трубы и монтажные работы. Стоимость трубы приблизительно составляет 25% от стоимости кабеля (небольшие сечения). Не знаю сколько стоят монтажные работы, но думаю общая цифра будет около 30%. Проводка получается сменяемая, но немного дороже выходит. На данный момент нормативные документы в принципе нам и не разрешают выполнять несменяемую проводку.
Заголовок сообщения: Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
Добавлено: 13 янв 2012, 12:46
Зарегистрирован: 07 янв 2012, 16:32 Сообщений: 4 Откуда: Швейцария Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
svip писал(а):
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально) В чём приимущества того или другого метода?
Основная составляющая - будет стоимость трубы и монтажные работы. Стоимость трубы приблизительно составляет 25% от стоимости кабеля (небольшие сечения). Не знаю сколько стоят монтажные работы, но думаю общая цифра будет около 30%. Проводка получается сменяемая, но немного дороже выходит. На данный момент нормативные документы в принципе нам и не разрешают выполнять несменяемую проводку.
Спасибо за ответ! А не подскажете какие конкретно нормативные документы Вы имеете ввиду?
_________________ Стеклопрут это вчерашний день!Сегодня есть автоматические девайсы! http://tosell24.com
Заголовок сообщения: Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
Добавлено: 13 янв 2012, 13:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
svip писал(а):
k-igor писал(а):
svip писал(а):
Уважаемые, какая приблизительно разница в цене при монтаже кабельных линий внутри здания в трубку или без неё? (процентуально) В чём приимущества того или другого метода?
Основная составляющая - будет стоимость трубы и монтажные работы. Стоимость трубы приблизительно составляет 25% от стоимости кабеля (небольшие сечения). Не знаю сколько стоят монтажные работы, но думаю общая цифра будет около 30%. Проводка получается сменяемая, но немного дороже выходит. На данный момент нормативные документы в принципе нам и не разрешают выполнять несменяемую проводку.
Спасибо за ответ! А не подскажете какие конкретно нормативные документы Вы имеете ввиду?
На территории РБ с 1.12.2011 введен ТКП 339-2011.
8.4.7 Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто − в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах.
8.4.8 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок следует выполнять сменяемо проводами и кабелями: -в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 8.2 – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4; -в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при − подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1; -открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет горение по категории А) с малой дымообразующей способностью – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1.
Заголовок сообщения: Re: Сравнение прокладывания кабеля в трубку или без трубки
Добавлено: 16 янв 2012, 07:57
Зарегистрирован: 07 янв 2012, 16:32 Сообщений: 4 Откуда: Швейцария Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
8.4.7 Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто − в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах.
8.4.8 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок следует выполнять сменяемо проводами и кабелями: -в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 8.2 – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4; -в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при − подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1; -открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет горение по категории А) с малой дымообразующей способностью – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1.
Спасибо, за очень обстоятельный ответ!
_________________ Стеклопрут это вчерашний день!Сегодня есть автоматические девайсы! http://tosell24.com