Заголовок сообщения:  СИП2 3х95+1х70 пролет 85м???

Возможен ли для СИП2 3х95+1х54,6 пролет 85м? (Посчитать стрелу провеса - если пройдет,значит можно?) Пример расчета стрелы провеса? И как выбрать (просчитать) опоры? Предполагается, что опоры 16,4м. Как проверить не знаю.

Автор:  Сергей [ 25 ноя 2011, 16:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: СИП2 3х95+1х70 пролет 85м???

Аленчик писал(а):
Возможен ли для СИП2 3х95+1х54,6 пролет 85м? (Посчитать стрелу провеса - если пройдет,значит можно?) Пример расчета стрелы провеса? И как выбрать (просчитать) опоры? Предполагается, что опоры 16,4м. Как проверить не знаю.

Скачайте этот документ http://www.twirpx.com/file/162067/ там в книге 1 на стр.104 есть описание расчетных пролетов, с учетом района по гололеду, ветру, а также типов опор, на стр.107 сами таблицы, а на стр.30 способность применения таблиц для разных типов проводов

Автор:  Евгений [ 13 мар 2012, 09:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: СИП2 3х95+1х70 пролет 85м???

Существуют ли нормативные документы ограничивающие максимальную стрелу провеса кабелей?

Автор:  Роман [ 13 мар 2012, 13:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: СИП2 3х95+1х70 пролет 85м???

Евгений писал(а):
Существуют ли нормативные документы ограничивающие максимальную стрелу провеса кабелей?

Максимальная стрела провеса нормативно-техническими документами не установлена. Ее наибольшее значение для конкретной ВЛ определяется высотой подвеса провода на опоре и габаритным расстоянием от провода до земли (ПУЭ 7изд. п.2.4.5 и 2.4.6).
По поводу расчета стрелы провеса...
Расчет величины стрелы провеса выполняется по следующей формуле:
F=a*a*p/8*Т
а - длина пролета;
р - линейный вес (даН/м) ;
T - механическое натяжение (даН).

Автор:  k-igor [ 15 мар 2012, 08:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: СИП2 3х95+1х70 пролет 85м???

В интеренете нашел очнь хороший файл по проектировани ВЛ с использованием кабелей СИП.